Вход

Просмотр полной версии : Проблема с подключением к ПЛК110-60



Vitovan
16.09.2024, 09:47
Добрый день!
Я только начинаю осваивать Codesys. Не получается подключиться с ноута к ПЛК110-24.60.Р-М.
Пингование проходит нормально, но при подключении появляется окно "Ошибка связи(#0): произошло отключение".
Пробовал таргеты PLC110.60-M и PLC110.60-M v2.
Выбирал TCP/ip (Level 2), IP у ПЛК определил через консоль: 10.2.11.119. Видно, кто-то уже изменил заводские настройки.
Перед подключением отключал ПЛК на 10 сек.
Пробовал через СОМ порт и тоже не поучается.
Прошу помочь разобраться.

In_Da_Cher_A
16.09.2024, 10:03
помимо таргета надо драйвер установить
диспетчер устройств - номер компорта - скрин
кдс - настройки параметров связи для ком порта - скрин
кдс - настройки параметров связи для ТСР - скрин
и не используй прямое соединение, возьми простейший свитч хаб коммутатор

In_Da_Cher_A
16.09.2024, 10:04
Видно, кто-то уже изменил заводские настройки.кто-то уже лазил и страдал "перепрошивкой"

Vitovan
16.09.2024, 10:25
Выставляю скрины.
Не понял про "и не используй прямое соединение, возьми простейший свитч хаб коммутатор" У меня его нет, соединяю ноут через USB_переходник (USB-COM)_ПЛК110.
Другое соединение через Ethernet.

Vitovan
16.09.2024, 10:34
Вот данные подключения консоли

kondor3000
16.09.2024, 10:45
Добрый день!
Пробовал таргеты PLC110.60-M и PLC110.60-M v2.
Выбирал TCP/ip (Level 2), IP у ПЛК определил через консоль: 10.2.11.119. Видно, кто-то уже изменил заводские настройки.
Перед подключением отключал ПЛК на 10 сек.
Пробовал через СОМ порт и тоже не поучается.
Прошу помочь разобраться.

Таргет поставить правильный обязательно. Порт поставьте 1200. 78624
У меня даже при правильной настройке, при соединении через Изернет, не всегда с 1 раза подключается, обычно со 2 только.
Если совсем никак, нажмите сброс на ПЛК и подключайтесь снова.

Vitovan
16.09.2024, 10:59
Помогло установить порт 1200! Спасибо большое!

In_Da_Cher_A
16.09.2024, 11:49
Выставляю скрины.
Не понял про "и не используй прямое соединение, возьми простейший свитч хаб коммутатор" У меня его нет, соединяю ноут через USB_переходник (USB-COM)_ПЛК110.
Другое соединение через Ethernet.ну выше уже всё сказали
по ТСР вы тоже через юсб подключаетесь?

In_Da_Cher_A
16.09.2024, 11:49
Помогло установить порт 1200! Спасибо большое!а если бы вы прочитали документацию, то сделали бы это сразу

Vitovan
19.09.2024, 10:10
Получилось подключение по TCP через обычный порт Ethernet.

Vitovan
19.09.2024, 10:18
а если бы вы прочитали документацию, то сделали бы это сразу

Что-то я в документации про установку 1200 не нашел. Правда на картинке видно, что там 1200, но я думал, что эту цифру компьютер устанавливает автоматом и, раз про неё ничего не написано, то и менять её не надо.

kondor3000
19.09.2024, 10:51
Что-то я в документации про установку 1200 не нашел. Правда на картинке видно, что там 1200, но я думал, что эту цифру компьютер устанавливает автоматом и, раз про неё ничего не написано, то и менять её не надо.

Там порт 1200 по умолчанию стоит, при добавлении нового соединения. У вас же кто то поменял порт, а новое соединение не создавалось.