Всех приветствую, стоит такая задача, нужно подключить эти микропереключатели (https://www.chipdip.ru/product0/8843431674?from=visited_product) к дискретным входам, но так как они требуют высокого напряжения, появился вопрос, можно ли подключить их к DI самого ПЛК 210 или необходимо использовать модуль расширения МВ210-221?

EFrol
13.09.2024, 11:32
Всех приветствую, стоит такая задача, нужно подключить эти микропереключатели (https://www.chipdip.ru/product0/8843431674?from=visited_product) к дискретным входам, но так как они требуют высокого напряжения, появился вопрос, можно ли подключить их к DI самого ПЛК 210 или необходимо использовать модуль расширения МВ210-221?

Обычный сухой контакт (группа на переключение) можно напрямую к DI от +24v.

Мария Крыжовникова
13.09.2024, 11:41
Обычный сухой контакт (группа на переключение) можно напрямую к DI от +24v.

Но микропереключатель требует 250В

МихаилГл
13.09.2024, 11:48
Но микропереключатель требует 250В

Это его характеристики по максимальной перегрузочной способности к переменному току. Не смотрите туда)

PS Если смотреть в физику переменного тока, то дуга при переключении погаснет в момент перехода синусоиды через 0, для постоянного тока потребуются в конструкции дугогасительные элементы, но вы же не нагрузку в 15 ампер коммутировать будете, тут контакты не пригорят, не переживайте. Для формирования в контроллер 0 или 1 пойдет.

IVM
13.09.2024, 11:49
Но микропереключатель требует 250В

250 В - это максимальное напряжение, которое может коммутировать микрик.

Мария Крыжовникова
13.09.2024, 13:24
Это его характеристики по максимальной перегрузочной способности к переменному току. Не смотрите туда)

PS Если смотреть в физику переменного тока, то дуга при переключении погаснет в момент перехода синусоиды через 0, для постоянного тока потребуются в конструкции дугогасительные элементы, но вы же не нагрузку в 15 ампер коммутировать будете, тут контакты не пригорят, не переживайте. Для формирования в контроллер 0 или 1 пойдет.

Спасибо! То есть дополнительный модуль ввода не потребуется?

МихаилГл
13.09.2024, 13:28
Спасибо! То есть дополнительный модуль ввода не потребуется?

Могу она официальном бланке с печатью) Можете подключать!

EFrol
13.09.2024, 13:28
Нет. Если нужно задействовать не более 12/24 (зависит от модификации) входов.