Просмотр полной версии : Проблема с подключением МУ210-403 к ПЛК160~220.А.М.
FlameAtomicFox
13.09.2024, 04:23
В общем есть модуль вывода МУ210-403. Делаю все по вашей видео инструкции. Для справки настройки такие у ПЛК стандартный ip адрес. 10.0.6.10 маска 255.255.255.0 шлюз 10.0.6.1. С ПЛК проблем нет к нему через Codesys подключаюсь и могу прям на DO повесить true и засветиться индикатор использования выхода. У модуля вывода через конфигуратор прописал ip адрес. 10.0.6.12 маска 255.255.255.0 шлюз 10.0.6.1. в итоге все вроду гуд. Создал элемент в конфигурации ПЛК Modbus Master , RS-232 сделал пустым. Добавил по шаблону подэлемент (шаблон MY210-401(410)). В итоге шаблон подгрузился с битовой маской с регистром 470. Заполнил у элемента IP 10.0.6.12. в POU прописал обращение к первому элементы битовой маски wDO_MASK.0:=TRUE; все собрал. запустил программу но выход так и не активируется на модуле. Куда копать.?
Евгений Кислов
13.09.2024, 06:56
В общем есть модуль вывода МУ210-403. Делаю все по вашей видео инструкции. Для справки настройки такие у ПЛК стандартный ip адрес. 10.0.6.10 маска 255.255.255.0 шлюз 10.0.6.1. С ПЛК проблем нет к нему через Codesys подключаюсь и могу прям на DO повесить true и засветиться индикатор использования выхода. У модуля вывода через конфигуратор прописал ip адрес. 10.0.6.12 маска 255.255.255.0 шлюз 10.0.6.1. в итоге все вроду гуд. Создал элемент в конфигурации ПЛК Modbus Master , RS-232 сделал пустым. Добавил по шаблону подэлемент (шаблон MY210-401(410)). В итоге шаблон подгрузился с битовой маской с регистром 470. Заполнил у элемента IP 10.0.6.12. в POU прописал обращение к первому элементы битовой маски wDO_MASK.0:=TRUE; все собрал. запустил программу но выход так и не активируется на модуле. Куда копать.?
Добрый день.
Напишите, пожалуйста, на support@owen.ru или свяжитесь со мной через телеграм (см. в подписи).
FlameAtomicFox
13.09.2024, 07:17
Спасибо сильно помогли. Как оказалось шаблоны MY210-401(410) по логике должен подходить к модулю вывода MY210-403 но не подходит потому как битовая маска там 16 битная а нужна была 32 битная. В итоге просто накатили универсальный элемент ModBus настроили его и все завелось
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot