Просмотр полной версии : Управление ПЧВ3 (М01) через MODBUS RTU с помощью драйвера Мх110
AlligatorNet
11.09.2024, 08:21
Здравствуйте, коллеги. Помогите разобраться с записью слова управления в привод через драйвера Мх110. Непонятки с последовательностью. Сначала задаю значение соотнесенной со словом управления (запись) переменной в драйвере, затем, как в нем же и указано, даю сигнал на бит записи этого слова. Ничего не происходит. Аналогичная ситуация с попытками управления через RS485 дискретными выходами привода, битовая маска не записывается. КОНФИГУРАЦИЯ ПРИВОДА НАСТРОЕНА НА ЗАДАНИЕ ЧАСТОТЫ ЧЕРЕЗ RS485 и заданную частоту привод индицирует и на дисплее и в онлайн режиме ПЛК210, УПРАВЛЕНИЕ ПУСК/СТОП - RS485, УПРАВЛЕНИЕ ДИСКРЕТНЫМИ ВЫХОДАМИ ТАКЖЕ ЧЕРЕЗ ШИНУ.
Заранее спасибо!
Ээээ... а при чём тут Mx110? Это же модули ввода-вывода.
AlligatorNet
11.09.2024, 10:54
В этот пакет входит шаблон обмена по ModBus для ПЧВ3 (М01). На сайте Mx110Drivers_v3.5.11.12
Евгений Кислов
11.09.2024, 11:04
В этот пакет входит шаблон обмена по ModBus для ПЧВ3 (М01). На сайте Mx110Drivers_v3.5.11.12
Добрый день.
Напишите, пожалуйста, на support@owen.ru и подготовьте удаленный доступ по AnyDesk.
AlligatorNet
11.09.2024, 12:07
Хорошо. Есть разница, какой версии AnyDesk?
Евгений Кислов
11.09.2024, 12:09
Хорошо. Есть разница, какой версии AnyDesk?
Нужен свежей - 6.x.x
AlligatorNet
11.09.2024, 12:21
Ок. В наличие сборка ПЛК210 с модулями ВВ, ЧМИ СП315-Р и подключенными по Modbus приводами в кол-ве 9 шт. Обмен работает нормально. Вам достаточно привода и ПК, или вся сборка должна быть онлайн?
Евгений Кислов
11.09.2024, 12:22
Ок. В наличие сборка ПЛК210 с модулями ВВ, ЧМИ СП315-Р и подключенными по Modbus приводами в кол-ве 9 шт. Обмен работает нормально. Вам достаточно привода и ПК, или вся сборка должна быть онлайн?
Достаточно привода и ПК.
В идеале - чтобы привод был по RS-485 подключен к ПК с установленным CODESYS.
AlligatorNet
11.09.2024, 12:27
без проблем. В службу поддержки написал.
AlligatorNet
11.09.2024, 14:39
Извините, когда тестовое место обеспечу, как связаться? В эту ветку форума написать?
Евгений Кислов
11.09.2024, 15:42
Извините, когда тестовое место обеспечу, как связаться? В эту ветку форума написать?
Вам ответят по почте и согласуют время подключения.
AlligatorNet
16.09.2024, 12:08
Проблема решилась. В логике не снимался TRUE с бита записи командного слова в привод. Спасибо.