Просмотр полной версии : Модуль МВ210-102 скачут показания
Kipiamail
08.09.2024, 08:02
На модуль с задатчика Овен подаю токовый сигнал 20мА через конфигуратор смотрю показания постоянно скачут 19,8 мА 20мА и иногда проскакивает измеренное значение слишком велико.
Пробовал подключать с внешним питанием и питанием от задатчика все то же самое. И это во всем диапазоне. Фильтр отключен. Когда в фильтр ставлю значение 1 скачут уже только сотые, но уже медленно реагирует на изменения сигнала. И в шаблоне для ПЛК есть входной цифровой фильтр (интегрирующий фильтр) в Гц за что он отвечает и сколько там должно стоять.
kondor3000
08.09.2024, 10:23
На модуль с задатчика Овен подаю токовый сигнал 20мА через конфигуратор смотрю показания постоянно скачут 19,8 мА 20мА и иногда проскакивает измеренное значение слишком велико.
Пробовал подключать с внешним питанием и питанием от задатчика все то же самое. И это во всем диапазоне. Фильтр отключен. Когда в фильтр ставлю значение 1 скачут уже только сотые, но уже медленно реагирует на изменения сигнала. И в шаблоне для ПЛК есть входной цифровой фильтр (интегрирующий фильтр) в Гц за что он отвечает и сколько там должно стоять.
Так работают все аналоговые АЦП, показания немного прыгают. Фильтры все ставьте по умолчанию. Единственно для измерения температуры, можно поставить 1-3 сек, она всё равно мгновенно вырасти не может. До предела 20 мА датчик доходить не должен, это граничное значение, а датчик надо подбирать, для работы в середине диапазона.
Eugene.A
08.09.2024, 10:36
Прыгать аж до 1%? От калибратора? Почему последовательно включенный мультиметр не прыгает?
Я ещё понимаю, когда прыгают показания с датчика, подключенного 20-ю метрами кабеля с работающими рядом частотниками. Но от калибратора с короткими проводами?
Что-то с этим модулем не так. Понятно, можно фильтрами задавить любые скачки. Но если по этому датчику работает ПИД-регулятор давления, это не здорово. Давление, в отличие от температуры, подскакивает мгновенно, и запаздывание в цепи ОС может приводить к трудностям с настройкой и раскачке.
Я нередко гоняю модули от калибратора, и бывает, контролирую мультиметром. Такие скачки меня бы насторожили. Модуль новый?
Eugene.A есть подозрение, что прыжки связаны с мультиплексором АЦП модуля. Отключите все входы в настройках кроме одного для проверки
8 FAI - а модуль то позиционируется как быстровходовый :)
Eugene.A
08.09.2024, 10:53
1% - это единица младшего разряда 7-битного АЦП. Не встречал АЦП меньше 10 разрядов ни в каких устройствах.
Eugene.A
08.09.2024, 11:10
Интересно, как изменятся скачки на диапазоне 0…5 мА.