PDA

Просмотр полной версии : Есть ли подобие контрольной суммы всех настроек ПЧВ1 [М01]?



edvard_munch
06.09.2024, 16:03
Цель - иметь в ПЛК сохраненную сумму правильных настроек и при каждом запуске ПЧВ сверять.
При несоответствии (кто-то влез в ПЧВ и поменял настройки) - сбрасывать все настройки и записывать правильные по-новой.
Или только вручную каждую отдельно тянуть из ПЧВ и сравнивать?

Сергей0308
07.09.2024, 21:54
Цель - иметь в ПЛК сохраненную сумму правильных настроек и при каждом запуске ПЧВ сверять.
При несоответствии (кто-то влез в ПЧВ и поменял настройки) - сбрасывать все настройки и записывать правильные по-новой.
Или только вручную каждую отдельно тянуть из ПЧВ и сравнивать?

Так для ПЧВ вроде как конфигуратор есть, кроме того можно сохранить(записать) настройки в съёмную панель, кроме того можно защитить ПЧВ от несанкционированного изменения настроек с помощью пароля, в смысле, разве этого мало?
Кроме того можно изменить какую-то неиспользуемую функцию, например функцию(назначение) для дискретного(аналогового) выхода, тогда настройки изменятся, но на работу ПЧВ это не повлияет, в смысле, зачем в этом случае заниматься не нужными действиями, как Вы хотите?

По самые по...
09.09.2024, 11:51
Цель - иметь в ПЛК сохраненную сумму правильных настроек и при каждом запуске ПЧВ сверять.
При несоответствии (кто-то влез в ПЧВ и поменял настройки) - сбрасывать все настройки и записывать правильные по-новой.
Или только вручную каждую отдельно тянуть из ПЧВ и сравнивать?

Для "перезаливки" настроек в М01 имеется такая возможность - в режиме СТОП, ввести в параметр F00-04 значение 11 - это перезапись заранее записанных в ЛПО параметров. Это, безусловно, можно делать вручную. Но наверно можно и из внешнего ПЛК, с которого осуществляется управление частотником. Параметр F00-04 имеет адрес (0x0004). Возможно процедуру "перезаливки" можно будет проводить при сбоях в работе ПЧ, когда присходит аварийный останов, прерывается режим РАБОТА, и частотник вырабатывает сигналы АВАРИЯ и НЕГОТОВ. Эти сигналы, принимаемые ПЛК, в сумме, и должны служить инициализацией процедуры "перезаливки". Я это не проверял, нет потребностей. Если сможете проверить, сообщите результаты!

Валенок
10.09.2024, 08:03
Если где уже хранятся "правильные" настройки, то в чем проблема по факту подключения прочитать что есть, сравнить с этими "правильными" и восстановить что поменялось?