Просмотр полной версии : Связь СПК110 и ПЧВ3(М01)
Пожалуйста, подскажите (если можно с примером), как из codesys менять уставку PID регулятора ПЧВ3(М01).
ПЧВ настроен на поддержание давления, нужно по modbus менять уставку давления.
Много раз настраивал связку ПР205 и ПЧВ3(М01), все работает, сейчас пытаюсь повторить на СПК110 и ПЧВ3(М01) не получается, ПЧВ не берет уставку.
На ПР205 пишу уставку в регистр 12296(0х3008). Значение 0-100% умноженное на 10.
На СПК110 делаю тоже самое, но ПЧВ уставку не меняет.
78478
78479
78480
kondor3000
05.09.2024, 18:10
Пожалуйста, подскажите (если можно с примером), как из codesys менять уставку PID регулятора ПЧВ3(М01).
ПЧВ настроен на поддержание давления, нужно по modbus менять уставку давления.
Много раз настраивал связку ПР205 и ПЧВ3(М01), все работает, сейчас пытаюсь повторить на СПК110 и ПЧВ3(М01) не получается, ПЧВ не берет уставку.
На ПР205 пишу уставку в регистр 12296(0х3008). Значение 0-100% умноженное на 10.
На СПК110 делаю тоже самое, но ПЧВ уставку не меняет.
Триггерная переменная на последнем скрине, это не уставка давления, как у вас подписано, а бит включения записи. Его надо включить не менее
чем на 1 цикл ПЛК (можно на 100-300 мс), для записи, а потом сбросить.
Триггерная переменная на последнем скрине, это не уставка давления, как у вас подписано, а бит включения записи. Его надо включить не менее
чем на 1 цикл ПЛК (можно на 100-300 мс), для записи, а потом сбросить.
Кажется Вы не внимательно посмотрели.
kondor3000
05.09.2024, 18:21
Кажется Вы не внимательно посмотрели.
Всмысле? может это вы не поняли как записью управлять?
Всмысле? может это вы не поняли как записью управлять?
Сейчас так:
78481
Как нужно сделать?
kondor3000
05.09.2024, 19:42
Сейчас так:
78481
Как нужно сделать?
Так и надо, в переменную записать уставку давления и включить триггер. Передача происходит по фронту бита.
Так и надо, в переменную записать уставку давления и включить триггер. Передача происходит по фронту бита.
Я именно так и делаю!
Спасибо за Вашу помощь (больше не нужно).
Емельянов Кирилл
06.09.2024, 01:14
Обратите внимание, что то соотнесение, которое вы делаете для канала "task", требует в качестве переменной массив word'ов (колонка "тип"). Ваша "Q5_task" является массивом? Спуститесь на строчку ниже и сделайте присвоение там.
Просто интересно, а циклические каналы пишутся/читаются?
И что за версия КДС?
Евгений Кислов
06.09.2024, 06:11
Пожалуйста, подскажите (если можно с примером), как из codesys менять уставку PID регулятора ПЧВ3(М01).
ПЧВ настроен на поддержание давления, нужно по modbus менять уставку давления.
Много раз настраивал связку ПР205 и ПЧВ3(М01), все работает, сейчас пытаюсь повторить на СПК110 и ПЧВ3(М01) не получается, ПЧВ не берет уставку.
На ПР205 пишу уставку в регистр 12296(0х3008). Значение 0-100% умноженное на 10.
На СПК110 делаю тоже самое, но ПЧВ уставку не меняет.
78478
78479
78480
Добрый день.
Какое в ПЧВ значение параметра F13.00?
РЕШЕНО.
Проблема оказалась в типе переменной Q5_Task. Она была REAL вместо WORD (моя невнимательность).
Коллеги, спасибо за участие!