Просмотр полной версии : МВ110-224.8А v2 глючит!!!



IBAH
04.09.2024, 19:57
Большой положительный опыт с МВ110-8А старой версии. Ни одной проблемы.
Новая версия полный отстой!!!!
Шильдик прибора. Версия ПО 2.5.
78452

Выполняю настройку, в новом конфигураторе. 7 термопар и терморезистор РТ100. Проверяю в конфигураторе все работает. Подключаю к контроллеру, термопара показывает какой-то бред, РТ100 показывает правду. Подключаю к конфигуратору та же ситуация. Сбрасываю до заводских настроек, конфигурирую заново. Все работает. Повторяю с тем, тот же результат.
Контроллер по модбас рту на скорости 115200 с интервалом 100мС читает регистры 3-4, 7-8, итд до 43-44.
Программа контроллера протестирована с множествами МВ110-8А старой версии. Ни одной проблемы.
Файл настроек прилагаю.

Какие можете предложить варианты решения.
Можно перешить на старую версию?
Или замена модуля на старую версию?

1exan
04.09.2024, 20:10
Как то не стыкуются адреса 3-4, 7-8 и т.д. с описанием регистров:
78454
и в конфигураторе те-же адреса:
78455

IBAH
04.09.2024, 20:21
Описался
1-2, 7-8 итд до 43-44. Нумерация с нуля. Целые значения и регистр состояния входа.
Со считыванием все отлично. Проверенно годами эксплуатации.

Что-то не так с настройками. Они почему-то слетают.

IBAH
04.09.2024, 20:25
Кажется нашел. Слетает параметр "Режим работы автоматической коррекции по температуре свободных концов ТП"

Валенок
05.09.2024, 10:18
Кажется нашел. Слетает параметр "Режим работы автоматической коррекции по температуре свободных концов ТП"
Прочитать при "OnConnect", сравнить с нужным, восстановить по необходимости?