PDA

Просмотр полной версии : Kinco GL070E



TaPX
03.09.2024, 14:04
Добрый день. Есть ПР с подключенным к ней уровнемером. Пишу его показание в сетевую. Могу ли я на экране кинки выводить анимированное количество жидкости в соответствии с показанием уровнемера (пример анимации во вложении)? И если да - как это сделать?
78424

glazastik
03.09.2024, 14:47
ну я бы разбил резервуар на несколько уровней и на каждый уровень выводил бы свою по расположению gif анимацию воды

kondor3000
03.09.2024, 14:59
Добрый день. Есть ПР с подключенным к ней уровнемером. Пишу его показание в сетевую. Могу ли я на экране кинки выводить анимированное количество жидкости в соответствии с показанием уровнемера (пример анимации во вложении)? И если да - как это сделать?


Кто на вашу анимацию смотреть будет? Зачем усложнять всё? 78427 78428
Выбираете бак в биб-ке, диаграмму накладываете и привязываете к регистру. Даже думать не надо)))
Компонеты/ Диаграмма/ Столбчатая диаграмма

TaPX
03.09.2024, 15:01
ну тут же без анимации ) Но спасибо

glazastik
03.09.2024, 15:02
а с gif анимацией плескающейся воды можно так?

TaPX
03.09.2024, 15:17
784307843178431784327843378434
А почему у меня ПР-ка не отображается в свойствах элемента "состояние бита"? Что-то неправильно настроено?

kondor3000
03.09.2024, 15:34
А почему у меня ПР-ка не отображается в свойствах элемента "состояние бита"? Что-то неправильно настроено?

Вероятно настройки ПР (ПЛК) не сохранили и канал связи.

TaPX
03.09.2024, 15:54
Вероятно настройки ПР (ПЛК) не сохранили и канал связи.

интересно - если выбрать не zero-based-addressing, то все работает

kondor3000
03.09.2024, 16:04
интересно - если выбрать не zero-based-addressing, то все работает

Проверьте сможете забить адрес 4х 0, если нет значит будет смещение +1 к адресам в ПР.

In_Da_Cher_A
03.09.2024, 19:14
Kinco GL070Eчто-то нет такой модели у ОВЕНа

TaPX
04.09.2024, 08:59
Проверьте сможете забить адрес 4х 0, если нет значит будет смещение +1 к адресам в ПР.

78438А какой тип регистра выбрать для ПР103 только для чтения, не подскажете?

TaPX
04.09.2024, 09:15
что-то нет такой модели у ОВЕНа

Потому что это Kinco, а не Овен

In_Da_Cher_A
04.09.2024, 09:18
Потому что это не Овена вас не смущает, что это форум ОВЕН и здесь решают проблемы по продукции ОВЕН, а не по куче китайского железа, что продаётся на рынке? и то что вы прислонили сюда ПР - проблемы у вас не с ПР, а с чужой китайской панелью.
Есть курилка, есть Эксплуатацию, пишите там, зачем устраиваете бардак

TaPX
04.09.2024, 09:26
а вас не смущает, что это форум ОВЕН и здесь решают проблемы по продукции ОВЕН, а не по куче китайского железа, что продаётся на рынке? и то что вы прислонили сюда ПР - проблемы у вас не с ПР, а с чужой китайской панелью.
Есть курилка, есть Эксплуатацию, пишите там, зачем устраиваете бардак

Вы, если ничего не можете сказать по теме - зачем тогда вообще посещаете такие топики? Проходите мимо. Я не первый, кто в разделе "Панели оператора" задаю вопросы по работе сторонних панелей с продукцией Овен. Мимо, сударь, мимо.

kondor3000
04.09.2024, 09:40
78438А какой тип регистра выбрать для ПР103 только для чтения, не подскажете?

3х Bit чтение маски бит Инпут регистров (соответствует функции 4), 4х Bit запись и чтение Холдинг регистров (соответствует функции 3) .
Только у вас адреса вроде с 1 начинаются.
И ещё вы везде можете ставить 4х, но запись не делать.

TaPX
04.09.2024, 09:47
3х Bit чтение маски бит Инпут регистров, 4х Bit запись и чтение Холдинг регистров. Только у вас адреса вроде с 1 начинаются.
И ещё вы везде можете ставить 4х, но запись не делать.

большое спасибо )

1exan
04.09.2024, 09:57
3х Bit чтение маски бит Инпут регистров (соответствует функции 4), 4х Bit запись и чтение Холдинг регистров (соответствует функции 3) .
Только у вас адреса вроде с 1 начинаются.
И ещё вы везде можете ставить 4х, но запись не делать.

Наверное даже правильней ставить везде 4х (раз в ПР это одна область памяти), и тогда панель не будет разбивать запросы из-за разных функций на последовательно расположенных регистрах

TaPX
04.09.2024, 10:15
Наверное даже правильней ставить везде 4х (раз в ПР это одна область памяти), и тогда панель не будет разбивать запросы из-за разных функций на последовательно расположенных регистрах
Понял, спасибо