Просмотр полной версии : Подключение энкодера к ПЛК 210
Мария Крыжовникова
02.09.2024, 17:27
Всем привет, нужно подключить абсолютный ABZ энкодер NPN типа к ПЛК 210. Нашла видео на ютуб канале ОВЕН, где объясняют этот момент, но все равно остался вопрос по подключению клеммы SS1 контроллера к 24В внешнего питания. Также сказано, что эта клемма должна быть объединена со входом питания. Можете подсказать, что это значит? И могу ли я подвести к клемме SS1 24 вольта от блока питания, от которого запитан сам контроллер?
МихаилГл
02.09.2024, 18:40
Обратите внимание на модель контроллера. 210.1х не поддерживают аппаратный энкодер. В описании на сайте сейчас даже глянул, это не акцентировано. Вроде нет у него поддержки энкодера, только у плк210.0х была.
AlexandrGr
02.09.2024, 18:48
абсолютный ABZ энкодер NPN типа
Что это за энкодер?
МихаилГл
02.09.2024, 19:03
Что это за энкодер?
Наверное что-то из этого:
https://kipservis.ru/opkon/opkon_pri.htm
Там в конце кстати есть схема подключения...
PS Вас смутило слово "абсолютный"? Сейчас глянул, это да, с кодовым выходом энкодер для определения положения после пропадания питания. Тут надо подумать...
Сергей0308
02.09.2024, 20:07
Насколько понимаю AB(Z) и абсолютный энкодер - это разные виды энкодеров, на выходе абсолютного энкодера - код Грея, если не изменяет память!
В смысле, ТС не помешало бы в ликбез сходить, в смысле, хотя бы для того, чтобы глупости не писать!
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B4_%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%8F
https://znanierussia.ru/articles/%D0%9A%D0%BE%D0%B4_%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%8F?ysclid =m0l91u8ltr501133704
https://innodrive.ru/articles/absolyutnuy-yenkoder/
https://skbis.ru/catalog/rotary/absolute-rotary-encoders
https://kipia.ru/articles/absolyutnye-enkodery/
https://f-enco.ru/blog/tekhnologii/absolyutnye-uglovye-enkodery/
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot