Просмотр полной версии : Отличие DO-ключ и DO э/м реле
Мария Крыжовникова
29.08.2024, 09:49
Здравствуйте, я только начинаю свой путь в АСУ, подскажите, пожалуйста, чем отличается дискретный выход типа ключ от дискретного выхода типа э/м реле?
kondor3000
29.08.2024, 10:05
Ключ это транзистор, который переключает обычно 24 В на выходе. Транзистор работает быстро, на ключах обычно делают выходы ШИМ.
Реле же при включении замыкает контакты, никак не связанные с внутренней схемой. Могут переключать например фазу 220 В.
Реле с большой частотой переключатся не могут физически. Обычно до 5 Гц, или просто включить, выключить.
Мария Крыжовникова
29.08.2024, 10:06
И еще вопрос немного не по теме, где в технических характеристиках посмотреть, какая сила тока необходима для работы ПЛК?
Мария Крыжовникова
29.08.2024, 10:09
Благодарю за ответ! То есть ключи используем там, где нужно быстродействие, а реле, где большая нагрузка?
kondor3000
29.08.2024, 10:15
Благодарю за ответ! То есть ключи используем там, где нужно быстродействие, а реле, где большая нагрузка?
Ну в общем да.
Силу тока ПЛК обычно не указывают). Если только кратковременный пиковый ток при включении.
Есть потребляемая мощность, из которой зная напряжение питания, вы можете посчитать ток.
Мария Крыжовникова
29.08.2024, 10:30
Спасибо большое)
У меня есть пост про такие выходы: https://cs-cs.net/tipy-vyxodov-avtomatiki-suxoj-kontakt-i-otkrytyj-kollektor
Если действительно для образования и дела надо - можно почитать.
Мария Крыжовникова
29.08.2024, 14:11
У меня есть пост про такие выходы: https://cs-cs.net/tipy-vyxodov-avtomatiki-suxoj-kontakt-i-otkrytyj-kollektor
Если действительно для образования и дела надо - можно почитать.
Спасибо, почитаю)
Добавлю, что ключи (транзисторы) кроме быстродействия предпочтительны для управления с частыми переключениями - например, 3-позиционным регулирующим клапаном. Тогда износ переносится на внешнее промежуточное реле, которое при эксплуатации проще заменить, чем прибор.
Сергей0308
29.08.2024, 18:34
Добавлю, что ключи (транзисторы) кроме быстродействия предпочтительны для управления с частыми переключениями - например, 3-позиционным регулирующим клапаном. Тогда износ переносится на внешнее промежуточное реле, которое при эксплуатации проще заменить, чем прибор.
Может тогда уж и внешнее ТТР поставить, чем реле менять?
Так сказать, для полного счастья!
https://owen.ru/product/hd_xx44zd3_i_hd_xx44za2/specifications
А чтоб счастье было глубоким, безмятежным и не прерывалось сиренами пожарных машин, еще один Do заюзать для аварийного контактора последовательно по силе ТТР
Да, согласен, ТТР очень хорошее решение.
Забыл о нём по простой причине - в личной практике приходилось работать с небольшими теплопунктами - и на таких объектах для регулирования использовались небольшие слаботочные электроприводы (до 0,1 А). Темновой ток ТТР коммутировал на эти приводы и "больше" и "меньше", отчего приводы тихонько жужжали, пытаясь перемещаться в обе стороны. Приходилось заменять ТТР на элекромеханическое реле.
Вроде бы сейчас появились ТТР, коммутирующие небольшие токи, эта проблема должна уйти в прошлое. Просто ещё не довелось попробовать новинки в деле.
Это лично мой негативный опыт, который нельзя распространять на все случаи. Маленькие теплопункты - довольно специфические объекты.
Когда при помощи ТТР управлял МЭО - всё было хорошо.
По самые по...
30.08.2024, 14:13
Здравствуйте, я только начинаю свой путь в АСУ, подскажите, пожалуйста, чем отличается дискретный выход типа ключ от дискретного выхода типа э/м реле?
Выход типа "ключ" - это общее понятие устройств или элементов, осуществляющего коммутацию (https://internet-law.ru/gosts/gost/37237/) чего либо. Ключом можно назвать и транзистор и механический коммутатор - электромагнитное реле.
Для более полного понимания можно почитать "Типы дискретных выходов ПЛК (http://lazysmart.ru/osnovy-avtomatiki/tipy-diskretny-h-vy-hodov-plk/)".
Э/м реле, по видам контактов, бывают:
78344
Подробнее, почитать ГОСТ 16121-86 (https://www.reglament.by/wp-content/uploads/docs/gost/GOST-16121-86.pdf)
АРТ.Кар 64
31.08.2024, 07:51
МДВВ-Х,
где X – тип выходных элементов.
Типы выходных элементов:
Р – реле электромагнитное;
К – оптопара транзисторная n–p–n-типа;
С – оптопара симисторная;
Т – выход для управления твердотельным реле.
Про всё поговорили,только симисторы оставили без внимания.
А ведь это тоже довольно интересный тип DO.
https://disk.yandex.ru/d/_u64nuJrhiFyrw
Не антиреклама "Овену" и тем более не реклама стороннему Производителю ,но если человек "новенький",то может и пригодиться.
И если Мария "прикоснётся" к приборам ОПС,то с удивлением узнает,что выхода типа ОК могут контролироваться и на "КЗ" и на "Обрыв".(24 вольт) и только на "КЗ"(220 вольт) У эл.магнитного реле типа "сухой контакт" такой возможности нет.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot