KSergey
27.08.2024, 07:21
Доброго времени суток.
Имеется система с несколькими модулями МВ210 и ПЛК210. Модули МВ210-101 расположены подряд с адресами 192.168.0.2-9. Все модули работают нормально, но на модуле с адресом 192.168.0.7 после перезагрузки по питанию
отключается вход №4(в конфигураторе датчик отключен). Менял модуль на новый, история та же. Кто сталкивался? В чём проблема?
Имеется система с несколькими модулями МВ210 и ПЛК210. Модули МВ210-101 расположены подряд с адресами 192.168.0.2-9. Все модули работают нормально, но на модуле с адресом 192.168.0.7 после перезагрузки по питанию
отключается вход №4(в конфигураторе датчик отключен). Менял модуль на новый, история та же. Кто сталкивался? В чём проблема?