PDA

Просмотр полной версии : Измеритель регулятор с Modbus + аварийный вход



melky
25.08.2024, 19:56
Ищу регулятор с RS485 (Modbus) с наличием аварийного входа.

Нужно по сети включать режим регулирования температуры (ТЭН) с гистерезисом достаточно.
И нужно наличие аварийного входа, чтобы отключал регулирование (лучше настраиваемый режим, размыкание или замыкание входа)


На сайте Овен куча регуляторов и что-то ни у кого не вижу входа... Понятно, что можно в разрыв цепи нагревателя установить реле/контактор, но как при этом регулятор сообщит об ошибке ?

melky
25.08.2024, 20:13
Так понимаю только ТРМ10 с ПИД регулятором. Другого выбора нет вообще?

Ollema
25.08.2024, 22:59
Если ПИД не нужен, то 2трм1 с RS. Один канал регулировка, второй аварийный.

Ollema
25.08.2024, 23:00
Второй вход можно настроить на измерение напряжения и переключать его.

melky
26.08.2024, 09:55
то есть надо городить от сухого контакта что-то, чтобы на второй вход поступило напряжение 0 или 10В и от этого плясать?

Ollema
26.08.2024, 11:57
то есть надо городить от сухого контакта что-то, чтобы на второй вход поступило напряжение 0 или 10В и от этого плясать?

Можно так. Можно вообще перемычку разрывать, настроив второй вход как для термопары ))

melky
26.08.2024, 12:08
Спасибо, посмотрю.