PDA

Просмотр полной версии : МВ210-102 подключение токовых датчиков от одного источника питания



bob-sever
23.08.2024, 13:23
День добрый!

Подскажите, модуль МВ210-102 позволяет подключить несколько токовых 4-20ма датчиков по трехпроводной схеме, запитанных от одного источника питания?
От данного источника питается и контроллер и модули и панель оператора.

Newcomer
23.08.2024, 13:43
День добрый!

Подскажите, модуль МВ210-102 позволяет подключить несколько токовых 4-20ма датчиков по трехпроводной схеме, запитанных от одного источника питания?
От данного источника питается и контроллер и модули и панель оператора.

Датчики лучше запитать от отдельного источника.

kondor3000
23.08.2024, 13:45
День добрый!

Подскажите, модуль МВ210-102 позволяет подключить несколько токовых 4-20ма датчиков по трехпроводной схеме, запитанных от одного источника питания?
От данного источника питается и контроллер и модули и панель оператора.

Почти все модули у Овен, с общими минусами входов. Проверьте тестером.
Можно подключить все датчики от одного источника, только с + 24 В сначала на датчики, выходы датчиков на входы модуля,
а общий модуля на - питания (туда же и и минус питания датчиков, если есть)