Вход

Просмотр полной версии : ДАТЧИК Роса-10ex/M2 температура, влажность



wallera
21.08.2024, 06:29
Друзья кто-нибудь подключал датчик к МВ110-8ас?
У него очень странное поведение ... подключал по схеме из руководства:
78100
на первом канале при включении такая картина:
1 на токовый выход подается 23.4мА потом,
2 3.85мА
3 потом 8мА-это наверное измеренное значение параметра(вроде как влажность) далее так и остается
Думаю это проходит тест какой-то...

На втором выходе(температура) 23.5мА , и так и остается...(выход не работает)

При подключении к МВ110-8АС происходит такая картина- как только модуль видит ток выше 22мА ,модуль уходит в защиту.

Проверено 2 датчика , ведут одинаково.

kondor3000
21.08.2024, 10:16
Друзья кто-нибудь подключал датчик к МВ110-8ас?
У него очень странное поведение ... подключал по схеме из руководства:

При подключении к МВ110-8АС происходит такая картина- как только модуль видит ток выше 22мА ,модуль уходит в защиту.

Проверено 2 датчика , ведут одинаково.

По схеме измеритель мА, вкючён в разрыв по + питания, а у модуля 8АС все входы с общим минусом. Конечно будет ерунда, хорошо если не сгорит ничего.
Вам надо перенести измерение мА в разрыв по минусу, так чтобы минус питания шёл на общий Модуля 8АС.

wallera
21.08.2024, 18:13
По схеме измеритель мА, вкючён в разрыв по + питания, а у модуля 8АС все входы с общим минусом. Конечно будет ерунда, хорошо если не сгорит ничего.
Вам надо перенести измерение мА в разрыв по минусу, так чтобы минус питания шёл на общий Модуля 8АС.

А если не трудно схему нарисуйте, а то как-то не очень понятно...ну если не трудно...

kondor3000
23.08.2024, 13:56
А если не трудно схему нарисуйте, а то как-то не очень понятно...ну если не трудно...

Может это вы нарисуете, а кто нибудь на форуме уже проверит правильность.
Тут подобная тема, там всё написано
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=40119&p=444281#post444281

wallera
23.08.2024, 18:02
С подключением разобрался, работает, НО показания не в (п....) полный бред , звонил много раз в Элемер , то у них совещание, то обед, то трубку не берут
, если ответили , то несут что-то несуразное , в общем техподдержка на вЫСОКОМ уровне...

kondor3000
23.08.2024, 18:08
С подключением разобрался, работает, НО показания не в (п....) полный бред , звонил много раз в Элемер , то у них совещание, то обед, то трубку не берут
, если ответили , то несут что-то несуразное , в общем техподдержка на вЫСОКОМ уровне...

Лучше бы написали, что получаете, как входы настроили, скрины выложили. Давно бы решили вопрос.