Добрый день!
Разбираюсь с ТРМ1032М
Есть два независимых контура отопления и у них общая подпитка
Правильно понимаю, что управление подпиткой от каждого контура отопления нужно запараллелить на включение НП?
При этом открывать соответствующий КП?
Не будет ли при этом аварии по PDS от контура отопления, который не включал подпитку - что увидит сработавший датчик?
Тимур Назарбоев
21.08.2024, 10:03
Добрый день!
Разбираюсь с ТРМ1032М
Есть два независимых контура отопления и у них общая подпитка
Правильно понимаю, что управление подпиткой от каждого контура отопления нужно запараллелить на включение НП?
При этом открывать соответствующий КП?
Не будет ли при этом аварии по PDS от контура отопления, который не включал подпитку - что увидит сработавший датчик?
Добрый день, в ТРМ1032М предусматривается индивидуальная подпитка по контурам. Если у вас 1 то да, необходимо правильно запараллелить сигналы на насосы и клапаны. Если у вас дискретный сигнал придет на 2 контур, где не будет включен насос, то подпитка выйдет в аварию.
Спасибо!
Тогда ведь можно подключить датчик PDS последовательно с контактом реле включения подпитки каждого контура? если нет команды включения - не увидит и перепад
есть ли возможность подключить датчик защиты от сухого хода насосов подпитки на ТРМ?
а если есть еще и контур ГВС как правильнее разделить на master/slave: 2 отопления master + 1 ГВС slave?
еще немного не понял как для диспетчеризации считывать регистры со slave'ов - через сеть RS-485(1) master'а ведь? но слать запросы на адреса slave (16, 24, ...)?
Тимур Назарбоев
21.08.2024, 13:53
Спасибо!
Тогда ведь можно подключить датчик PDS последовательно с контактом реле включения подпитки каждого контура? если нет команды включения - не увидит и перепад
есть ли возможность подключить датчик защиты от сухого хода насосов подпитки на ТРМ?
а если есть еще и контур ГВС как правильнее разделить на master/slave: 2 отопления master + 1 ГВС slave?
еще немного не понял как для диспетчеризации считывать регистры со slave'ов - через сеть RS-485(1) master'а ведь? но слать запросы на адреса slave (16, 24, ...)?
Датчики PDS вы в принципе можете просто имитировать перемычками, грубо говоря тумблер там поставить по схеме подключения. От сухого хода там защиты к сожалению не предусмотрено. Что касается подчинения, если у вас требуется больше 2 контуров, тогда у вас будет 11 модель + 01 к примеру, да вы можете на мастера взять 2 отопления, а на 2 контролер ГВС, при этом со 2 порта 11 модели вы ведете интерфейс на 1 порт 01 модели (2 порт всегда мастер у 11). Соответственно 1 порт 01 модели у вас имеет адрес 16. Подробнее ознакомиться вы можете на 29 стр. РЭ - https://owen.ru/downloads/re_trm1032m_x1.pdf