PDA

Просмотр полной версии : Подключение МЭ210-701 через трансформаторы электросчётчика



powerman
20.08.2024, 03:28
Всем привет!

Вопрос следующий: есть ВРУ, в котором стоит счетчик с трансформаторами тока. Хочу в него поставить МЭ210-701 для контроля параметров электросети. Поставить для него отдельные трансформаторы нет места, поэтому обдумываю возможность цепануть его к трансформаторам счетчика.

ПУЭ
1.5.18. Присоединение токовых обмоток счетчиков к вторичным обмоткам трансформаторов тока следует проводить, как правило, отдельно от цепей защиты и совместно с электроизмерительными приборами.
Допускается производить совместное присоединение токовых цепей, если раздельное их присоединение требует установки дополнительных трансформаторов тока, а совместное присоединение не приводит к снижению класса точности и надежности цепей трансформаторов тока, служащих для учета, и обеспечивает необходимые характеристики устройств релейной защиты.

ПУЭ вроде не запрещает, может кто сталкивался???

In_Da_Cher_A
20.08.2024, 09:36
счетчик с трансформаторами токаподключиться к счётчику по цифровому протоколу и считать все данные сразу без всяких дополнительных модулей?

In_Da_Cher_A
20.08.2024, 09:39
ПУЭ вроде не запрещаетвы вот этот вопрос

совместное присоединение не приводит к снижению класса точностирешите сначала.
счётчик стоит не просто так, он чего-то считает. ПУЭ в коммерцию и точность не лезет, это не его зона ответственности, про что и написано.

powerman
06.09.2024, 03:05
Смотрите, тут ситуация такая: выход RS-485 на приборе учета занят модемом, который передает показания в энергосбыт. А заказчику прям очень нужно видеть параметры электросети онлайн. В целом я криминала никакого не вижу, если взять сигнал с трансформаторов счетчика, просто не сталкивался с таким и вопрос то мой в следующем: это норм или ждать каких то сюрпризов?

Представитель энергосбыта тоже внятно ответить не может против они или нет, т.к. тоже не сталкивались не разу с подобными задачами.

1exan
06.09.2024, 04:27
Потребляемая мощность счётчика + потребляемая мощность МЭ210-701 не должны превышать номинальную вторичную нагрузку трансформатора тока.
Легкое гугление показывает, что номинальные вторичные нагрузки ТТ в основном начинаются от 5ВА, потребление счётчиков - в районе 0.3ВА, потребление МЭ210-701 - 0.25ВА - проверяйте конкретные характеристики своих приборов.
Также интересно, как энергосбыт будет пломбировать вторичные цепи ТТ вместе с МЭ210-701

melky
06.09.2024, 08:27
powerman он не всегда занять модемом. вполне можно опрашивать в периоды, когда модем не задействован. Но, кто вам даст уровень доступа к счетчику коммерческого учета? Меркурий позволяет разделить пользовательский и администраторские уровни. Это по согласованию с поставщиком. Если опрашивать его и в указанное время выключать опрос, любая scada может не подойти, не во всех есть подобные настройки, чтобы выключать свой опрос на время работы модема.

ТТ вроде так же пломбируются, так что использование так же по согласованию с поставщиком.

Мы в офисе просто повесили отдельный щиток со счетчиком и ТТ, и нужную нам линию просто пробросили через эти ТТ.


Представитель энергосбыта тоже внятно ответить не может против они или нет, т.к. тоже не сталкивались не разу с подобными задачами.
Так договоритесь с ними провести испытания, и если МЭ по характеристикам не подходит, используйте другой счетчик, чтобы точность не пострадала.


ТТ всегда можно расположить где-нибудь, или у вас там ошиновка и ну совсем негде расположить?