PDA

Просмотр полной версии : Codesys 3.5 v.17 и v.19



Джоник
09.08.2024, 03:15
Здравствуйте коллеги!

Столкнулся с такой ситуацией.
Установил CoDesys v.17 для программирования контроллеров "ОВЕН" и v.19 - для контроллеров "WAGO". Попытался загрузить проект для WAGO из 17-ой версии - все грузится отлично, а в 19-ой версии при загрузке проекта в окне ввода авторизационных данных (адрес устройства, логин, пароль) поле логин занято адресом устройства и не дает ввести логин, можно ввести только пароль.
Как решить проблему?

Евгений Кислов
09.08.2024, 06:23
Здравствуйте коллеги!

Столкнулся с такой ситуацией.
Установил CoDesys v.17 для программирования контроллеров "ОВЕН" и v.19 - для контроллеров "WAGO". Попытался загрузить проект для WAGO из 17-ой версии - все грузится отлично, а в 19-ой версии при загрузке проекта в окне ввода авторизационных данных (адрес устройства, логин, пароль) поле логин занято адресом устройства и не дает ввести логин, можно ввести только пароль.
Как решить проблему?

Добрый день.
Покажите это скриншотом, пожалуйста.

Джоник
09.08.2024, 09:15
77926

77927

МихаилГл
09.08.2024, 09:19
Посмотрите внимательнее, у вас наименования слева смещены вверх похоже изза локализации или еще чего. Это поле имя пользователя, а не пароль.. Хотя так непонятно...

Джоник
09.08.2024, 09:28
Точно!

Все работает. Спасибо!!!