PDA

Просмотр полной версии : Счетчик наработки на ПР200



Dino90
07.08.2024, 13:13
Приветствую!
Стояла задача реализовать счетчик наработки фильтрационной установки управление которой реализовано на ПР200 с сенсорной панелью СП307.
Данные берутся с импульсного расходомера.
Счетчик планировал реализовать через макрос:
77873
Выход записывается в энергонезависимую переменную. И далее данные записываются в сетевую переменную.
На панель выводится через копирование группы регистров и цифровой дисплей.
Настройки:
77874
И в принципе всё работает.
Проблема в том, что при выключении установки счётчик сбрасывается в 0.
Нужна помощь, как-то можно это обойти?

kondor3000
07.08.2024, 13:38
Приветствую!
Стояла задача реализовать счетчик наработки фильтрационной установки управление которой реализовано на ПР200 с сенсорной панелью СП307.
Данные берутся с импульсного расходомера.

И в принципе всё работает.
Проблема в том, что при выключении установки счётчик сбрасывается в 0.
Нужна помощь, как-то можно это обойти?

Главная ошибка у вас, нельзя постоянно писать в память PFW, вы так память панели можете убить за пару недель. В регистрах PFW, лучше сохранять в конце смены например, при нажатии Стоп. Желательно не чаще нескольких раз в день.

Сохранять можно в ПР в энергонезависимой памяти. А в панели только читать и выводить в PSW регистры.

А схему с сохранением можно сделать так например 77876
Здесь выложен функц. блок (ФБ) наработки на языке ST https://owen.ru/forum/showthread.php?t=38721#8

Dimensy
07.08.2024, 15:17
Сделайте в ПРке энергонезависимый счетчик и не парьтесь

Dino90
12.08.2024, 10:04
Спасибо за помощь!