Просмотр полной версии : ПР200 конденсаторы
ПР200, 24 Вольта 4 модификация 2023 года. В эксплуатации 9-10 месяцев.
Условия щит со встроенной вентиляции, 25-30°С мах.
Вскрыл для добавление платы интерфейса. И ОПА:
Посему вопрос - это частный случай. Или все же ......
Конденсаторы gemcon кстати
ПР в таком состоянии работает? С обратной стороны установлен диод VD7, если он КЗ, то это может быть объяснением конденсаторов. Но тогда другой вопрос, почему диод помер.
kondor3000
07.08.2024, 10:12
Может быть как перенапряжение в сети, так и не качественные электролиты. Их надо заменить и параллельно поставить 0.1 мкф, керамику.
Работал до момента съема (по словам заказчика) - единственное говорят часто выпадал в осадок (панель говорила нет связи), пока питание не сбросишь.
Может быть как перенапряжение в сети, так и не качественные электролиты. Их надо заменить и параллельно поставить 0.1 мкф, керамику.
24 вольта, блок питания MW. (Входное напряжение AC 90...264 В)
Некачественный может, однако они поставляется партией. Я за 2023 год поставил их ПР200 штук 40. Вот и спрашиваю чего ждать?
Может быть как перенапряжение в сети, так и не качественные электролиты. Их надо заменить и параллельно поставить 0.1 мкф, керамику.
эти конденсаторы не стороны первичной сети, это вторичная цепь источника питания. Если бы проблемы в сети, то пострадали бы другие элементы. Насчет поставить керамику - технически правильно и небольшая керамика там есть, но это же не самоделка, а серийное изделие, надо чтобы производитель это ввел в конструкцию, если необходимо. Диод VD7 посмотрите.
эти конденсаторы не стороны первичной сети, это вторичная цепь источника питания. Если бы проблемы в сети, то пострадали бы другие элементы. Насчет поставить керамику - технически правильно и небольшая керамика там есть, но это же не самоделка, а серийное изделие, надо чтобы производитель это ввел в конструкцию, если необходимо. Диод VD7 посмотрите.
это опорный DC источник 5 вольт скорее всего. лень мерить. электролиты такого качества...
открыл ради интереса ПР. в нем CapXon стоят. 1000х6,3.
ПР200, 24 Вольта 4 модификация 2023 года. В эксплуатации 9-10 месяцев.
Условия щит со встроенной вентиляции, 25-30°С мах.
Вскрыл для добавление платы интерфейса. И ОПА:
Посему вопрос - это частный случай. Или все же ......
Конденсаторы gemcon кстати
А проблемка то похоже имеется:
77866
(ПР 23года, практически не работала - только на столе)
Рогов Алексей
07.08.2024, 11:27
Вместо 1000х6,3 поставьте 680х16 и забудьте
А проблемка то похоже имеется:
77866
(ПР 23года, практически не работала - только на столе)
Видимо из за больших пульсаций конденсатор греется и вспучивается.
А проблемка то похоже имеется:
77866
(ПР 23года, практически не работала - только на столе)
К этому можно добавить что в ПР200 24 года стоят те же конденсаторы.
На днях, спустя год эксплуатации, потух ПР200 модификации 24.2.1.0. Вскрытие показало вздутые кондеры 1000х6,3. Сам ковырять не стал, отправил на завод. Ждём
Eugene.A
25.09.2024, 06:51
78866
78867
Результат ремонта двух модулей ввода-вывода Мх110. Надо отдать должное, проработали несколько лет. Но высохли все.
CORSAR1500
16.06.2026, 14:17
К этому можно добавить что в ПР200 24 года стоят те же конденсаторы.
Здравствуйте, столкнулся с такой же проблемой. Вы там в диалоге участие принимали :)
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=42845
Подскажите, замена С15 решает вопрос или отправляли в сервисный центр?
Здравствуйте, столкнулся с такой же проблемой. Вы там в диалоге участие принимали :)
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=42845
Подскажите, замена С15 решает вопрос или отправляли в сервисный центр?
С14, С15 просто меняю. Работают.
CORSAR1500
17.06.2026, 13:41
С14, С15 просто меняю. Работают.
Спасибо за ответ, попробую сам заменить. В сервис отправлять неохота, да и дороже будет, чем два конденсатора по 6 рублей в чип и дип. Думаю еще между выводов со стороны пайки добавить керамический конденсатор для поверхностного монтажа, теоретически это облегчит жизнь электролитического конденсатора.
теоретически это облегчит жизнь электролитического конденсатора.
Это не только теоретически, это неоднократно доказано практикой.
CORSAR1500
18.06.2026, 09:05
78866
78867
Результат ремонта двух модулей ввода-вывода Мх110. Надо отдать должное, проработали несколько лет. Но высохли все.
Несколько лет по меркам промавтоматики - это немного. Я бы никогда не поставил бы оборудование в шкаф, если бы знал, что оно проработает несколько лет. Большую часть своей проектной/наладочной работы с 2010 года связан с Сименсом. Сейчас работают контроллеры, которые ставились в 2012-2013 годах. Ничего нигде не высохло. Как-то же могут сделать иначе, чтобы не было таких проблем. А так у меня теперь на полке лежит второе ПР200 с загруженной программой в ожидании когда же раздует кондерсаторы С14/С15 в ПР200 на установке для быстрой замены. По сути использование ПР200 в проекте вынуждает приобретать эти реле в количестве х2 и запасное держать на полке. И хорошо, если на момент отказа вы будете рядом и оперативно сможете заменить реле на то, которое должно лежать на полке. И оборудование при этом допускает остановку на время прибытия/замены реле. А так хоть в шкаф их клади как зип... Ну и с учетом затрат времени и ощущений на "вдруг пропадает связь"/"найди почему не работает"/"быстро найди замену"/"замени конденсаторы"/"что вы там так долго делаете? (заказчик)"/"сколько вас еще ждать? (заказчик)"/"что это за специалисты, которые не могут к реле подключиться? (заказчик)" у меня очень стойкие мысли, что S7-1200 как-то получше будет при одинаковой стоимости. Теперь, если заказчик сильно хочет ПР200, в ТКП в стоимость буду закладывать на 2 шт. ПР200 и второе будет лежать с программой в шкафу как ЗИП. Так же время программирования примерно х4..5 относительно 1200 при одинаковой логике.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2026 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot