Вход

Просмотр полной версии : ПР200 конденсаторы



Rask
07.08.2024, 07:55
ПР200, 24 Вольта 4 модификация 2023 года. В эксплуатации 9-10 месяцев.
Условия щит со встроенной вентиляции, 25-30°С мах.
Вскрыл для добавление платы интерфейса. И ОПА:
Посему вопрос - это частный случай. Или все же ......
Конденсаторы gemcon кстати

Santi
07.08.2024, 10:07
ПР в таком состоянии работает? С обратной стороны установлен диод VD7, если он КЗ, то это может быть объяснением конденсаторов. Но тогда другой вопрос, почему диод помер.

kondor3000
07.08.2024, 10:12
Может быть как перенапряжение в сети, так и не качественные электролиты. Их надо заменить и параллельно поставить 0.1 мкф, керамику.

Rask
07.08.2024, 10:13
Работал до момента съема (по словам заказчика) - единственное говорят часто выпадал в осадок (панель говорила нет связи), пока питание не сбросишь.

Rask
07.08.2024, 10:14
Может быть как перенапряжение в сети, так и не качественные электролиты. Их надо заменить и параллельно поставить 0.1 мкф, керамику.

24 вольта, блок питания MW. (Входное напряжение AC 90...264 В)
Некачественный может, однако они поставляется партией. Я за 2023 год поставил их ПР200 штук 40. Вот и спрашиваю чего ждать?

Santi
07.08.2024, 10:49
Может быть как перенапряжение в сети, так и не качественные электролиты. Их надо заменить и параллельно поставить 0.1 мкф, керамику.

эти конденсаторы не стороны первичной сети, это вторичная цепь источника питания. Если бы проблемы в сети, то пострадали бы другие элементы. Насчет поставить керамику - технически правильно и небольшая керамика там есть, но это же не самоделка, а серийное изделие, надо чтобы производитель это ввел в конструкцию, если необходимо. Диод VD7 посмотрите.

Юрий Н
07.08.2024, 11:05
эти конденсаторы не стороны первичной сети, это вторичная цепь источника питания. Если бы проблемы в сети, то пострадали бы другие элементы. Насчет поставить керамику - технически правильно и небольшая керамика там есть, но это же не самоделка, а серийное изделие, надо чтобы производитель это ввел в конструкцию, если необходимо. Диод VD7 посмотрите.

это опорный DC источник 5 вольт скорее всего. лень мерить. электролиты такого качества...
открыл ради интереса ПР. в нем CapXon стоят. 1000х6,3.

1exan
07.08.2024, 11:14
ПР200, 24 Вольта 4 модификация 2023 года. В эксплуатации 9-10 месяцев.
Условия щит со встроенной вентиляции, 25-30°С мах.
Вскрыл для добавление платы интерфейса. И ОПА:
Посему вопрос - это частный случай. Или все же ......
Конденсаторы gemcon кстати

А проблемка то похоже имеется:

77866

(ПР 23года, практически не работала - только на столе)

Рогов Алексей
07.08.2024, 11:27
Вместо 1000х6,3 поставьте 680х16 и забудьте

IVM
07.08.2024, 11:43
А проблемка то похоже имеется:

77866

(ПР 23года, практически не работала - только на столе)

Видимо из за больших пульсаций конденсатор греется и вспучивается.

Rask
07.08.2024, 11:59
А проблемка то похоже имеется:

77866

(ПР 23года, практически не работала - только на столе)
К этому можно добавить что в ПР200 24 года стоят те же конденсаторы.

LOM
24.09.2024, 21:49
На днях, спустя год эксплуатации, потух ПР200 модификации 24.2.1.0. Вскрытие показало вздутые кондеры 1000х6,3. Сам ковырять не стал, отправил на завод. Ждём

Eugene.A
25.09.2024, 06:51
78866
78867
Результат ремонта двух модулей ввода-вывода Мх110. Надо отдать должное, проработали несколько лет. Но высохли все.