Добрый день!
Добавляю в проект контроллер ПЛК210-04, его модули устанавливаются как RightSide-04, а LeftSide-01. В проекте все работает корректно. Входа выхода рабочие. Но в Codesys в режиме Онлайн, написано, что LeftSide-01 неактивный модуль, хотя все работает.
В репозитории устройств варианта LeftSide-04 просто нет. В чем может быть проблема?
77756
Евгений Кислов
02.08.2024, 17:36
Добрый день!
Добавляю в проект контроллер ПЛК210-04, его модули устанавливаются как RightSide-04, а LeftSide-01. В проекте все работает корректно. Входа выхода рабочие. Но в Codesys в режиме Онлайн, написано, что LeftSide-01 неактивный модуль, хотя все работает.
В репозитории устройств варианта LeftSide-04 просто нет. В чем может быть проблема?
77756
Добрый день.
Судя по фото - реальный контроллер у вас имеет другую модификацию, не ПЛК210-04.
Может быть, у вас ПЛК210-14?
Alexander Ushakov
05.08.2024, 09:55
Добрый день.
Судя по фото - реальный контроллер у вас имеет другую модификацию, не ПЛК210-04.
Может быть, у вас ПЛК210-14?
Да, реальный контроллер у меня ПЛК210-14, но в репозитории устройств у меня такого нет.
А обновленных библиотек я не нашел на сайте, поэтому выбрал 04 по соответствую входов-выходов.
Евгений Кислов
05.08.2024, 10:06
Да, реальный контроллер у меня ПЛК210-14, но в репозитории устройств у меня такого нет.
А обновленных библиотек я не нашел на сайте, поэтому выбрал 04 по соответствую входов-выходов.
Установите новую версию пакета таргетов:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/03_Targets/OwenTargets-3.5.17.33.package
После этого - ПКМ на узел Device - Обновить устройство - выбрать версию таргета 3.5.17.32.
После этого выберите модификацию PLC210_14.
Alexander Ushakov
05.08.2024, 10:34
Спасибо! Все работает.
Как же я так просмотрел таргет пакет на сайте :(