Просмотр полной версии : Режим "Снижение энергопотребления при отсутствии водоразбора"
In_Da_Cher_A
31.07.2024, 07:40
привет
не сильно погружён в специфику ПЧ, поэтому могу ошибаться
может не совсем по теме ПЧ ОВЕН, но вероятно точно по теме ПЧ вопрос
есть насос в артскважине. Требуется "снижение энергопотребления при отсутствии водоразбора".
Что в конечном итоге хочет получить заказчик от ПЧ и всей остальной автоматики?
и что именно сделать с ПЧ?
как бы и так регулирование предполагается по давлению (требование ТЗ не ниже ххх МПа)
ну будет давление выше, регулятор сам убавит обороты.
что-то ещё надо? отключить вообще ПЧ?
привет
не сильно погружён в специфику ПЧ, поэтому могу ошибаться
может не совсем по теме ПЧ ОВЕН, но вероятно точно по теме ПЧ вопрос
есть насос в артскважине. Требуется "снижение энергопотребления при отсутствии водоразбора".
Что в конечном итоге хочет получить заказчик от ПЧ и всей остальной автоматики?
и что именно сделать с ПЧ?
как бы и так регулирование предполагается по давлению (требование ТЗ не ниже ххх МПа)
ну будет давление выше, регулятор сам убавит обороты.
что-то ещё надо? отключить вообще ПЧ?
Во многих ПЧ есть такая встроенная настройка - регулятор убавляет обороты и когда они снижаются ниже установленного порога, частотник уходит в "сон", когда регулятор поднимает задание оборотов выше порога - частотник "просыпается"
In_Da_Cher_A
31.07.2024, 08:58
Во многих ПЧ есть такая встроенная настройка - регулятор убавляет обороты и когда они снижаются ниже установленного порога, частотник уходит в "сон", когда регулятор поднимает задание оборотов выше порога - частотник "просыпается"а как это снижает энергопотребление?
и от чего он проснётся и выходит из режима Stand by?
просто основное включение - по внешней команде на заполнение резервуара. Какой тут водоразбор?
давление понятно - мы должны продавить трубу и поднять воду на высоту.
наполнение - с верхней точки ёмкости.
наполнили - отключились и так полностью, не качаем вообще ничего, на давление наплевать
опять какую-то х....ю написали в ТЗ :mad:
In_Da_Cher_A
31.07.2024, 09:04
как я понимаю - по внешней команде, мы стартуем на допустим на 100%, поднимаем давление выше 0,2 и плавно снижаемся работаем на какой-то частоте, обеспечивающей это давление, пока не придёт команда "Стоп"
а как это снижает энергопотребление?
и от чего он проснётся и выходит из режима Stand by?
просто основное включение - по внешней команде на заполнение резервуара. Какой тут водоразбор?
давление понятно - мы должны продавить трубу и поднять воду на высоту.
наполнение - с верхней точки ёмкости.
наполнили - отключились и так полностью, не качаем вообще ничего, на давление наплевать
опять какую-то х....ю написали в ТЗ :mad:
Ну так вы сами начали про "давление не ниже...", а потом оказывается не давление надо, а ёмкость наполнить...
Вообще самый очевидный способ - написать свои вопросы по ТЗ заказчику (и получить письменный ответ)
In_Da_Cher_A
31.07.2024, 11:58
Ну так вы сами начали про "давление не ниже...", а потом оказывается не давление надо, а ёмкость наполнить...
Вообще самый очевидный способ - написать свои вопросы по ТЗ заказчику (и получить письменный ответ)так он это и написал :D - в разных пунктах ТЗ
и энергосберегать, и давление держать и ёмкость наполнять
что хочешь, то и делай - "тыж программист":D
давление - это минималка для продавливания трубы (чтобы обеспечить высоту подъёма для заполнения ёмкости) и для АВР насосов - рядом недалеко резервная скважина.
Если рабочая забилась песком или насос сдох, то по падению давления переход на резервную скважину
другого никакого "водоразбора" по схеме внешних сетей - нет
думаю энергосбережение - это какая-то "прилипшая жвачка" от старых ТЗ
или удовлетворение каких-то идиотских требований эффективных менегеров, которые вставили в требования даже Инструкцию по утилизации комплектно поставляемых средств автоматизации