PDA

Просмотр полной версии : Историческая таблица. Управление с помощью переменных



Екатерина Котелок
26.07.2024, 16:26
Здравствуйте!
У меня в проекте физические кнопки "Сброс ошибки", "Вверх", "Вниз". Передний фронт которых с ПЛК по modbus rtu отсылаю в СП310.
Подскажите, пожалуйста, как сделать, чтобы в исторической таблице действия "След. элемент", "Пред. элемент", "Подтвердить" и тд выполнялись не с помощью нажатия на экран, а по переменной?

petera
29.07.2024, 11:30
Здравствуйте!
У меня в проекте физические кнопки "Сброс ошибки", "Вверх", "Вниз". Передний фронт которых с ПЛК по modbus rtu отсылаю в СП310.
Подскажите, пожалуйста, как сделать, чтобы в исторической таблице действия "След. элемент", "Пред. элемент", "Подтвердить" и тд выполнялись не с помощью нажатия на экран, а по переменной?

Сделал три ГМ с требуемыми функциями
77670
У каждого ГМ в свойствах можно задать биты управления (дважды щелкнуть на строке параметра)
77671
Битами управления могут быть внутренние (PSB; PSWAAA.xx) или внешние (0хAAA, 4xAAA.xx)
Например, биты PSB1000..1002
77672

ЗЫ
https://owen.ru/forum/attachment.php?attachmentid=77674&d=1722242635

Екатерина Котелок
29.07.2024, 16:48
спасибо! буду пробовать