Вход

Просмотр полной версии : пр102 и мв110 16д и мк110 8д 4р нет связи



sekerin
26.07.2024, 04:00
Добрый день

пытаюсь подключить мк и мв h/w 2.5 к пр102
к нему уже подключен мв 110 8а и никаких проблем все работает
а эти приборы не реагируют. мне нужно через них счетчик импульсов считывать ,но сигнала нет. сетевые настройки все проверил верные
использую шаблоны которые взял здесь на форуме, может в них проблема?

sekerin
26.07.2024, 08:02
77608

через овен конфигуратор состояние входом смотрю и битовая маска входов всегда ноль
хотя при вращении счетчика индикатор входа моргает.

Павел Братковский
26.07.2024, 09:30
битовая маска отражает только состояние входов в каждом бите, к счетчику она не имеет отношение, количество импульсов по идее должно отображаться в соответствующем регистре....если прибор воспринимает импульсы то на соответствующем бите должна заморгать единица, как вариант подайте на вход сигнал и посмотрите сменится 0 на 1 в маске....возможно импульсы слишком короткие и прибор не успевает их отрабатывать...

kondor3000
26.07.2024, 19:15
Боюсь модуль просто не успевает считать и передать значения входа. Тут нужны быстрые входы в режиме счётчика импульсов.
Или счётчик с RS485.

sekerin
29.07.2024, 05:13
Боюсь модуль просто не успевает считать и передать значения входа. Тут нужны быстрые входы в режиме счётчика импульсов.
Или счётчик с RS485.

по паспорту частота 1кГц ,частота ниже фактическая. я максимально медленное срабатывание делал и все равно по нулям.

Валенок
29.07.2024, 07:42
Что такое "ниже"? На сколько см?
Просто наглухо замкните вход - он виден в читаемой маске?