25.07.2024, 13:17
Добрый день. Трм148 установлен на шахтной печи, сработал сигнал Авария. Выдал ошибку 84, в инструкции «Ошибочное измерение в состоянии РАБОТА». Первый раз сталкиваюсь с такой ошибкой, подскажите пожалуйста из-за чего может она появляться?
Спасибо
Евгений.

Тимур Назарбоев
26.07.2024, 12:41
Добрый день. Трм148 установлен на шахтной печи, сработал сигнал Авария. Выдал ошибку 84, в инструкции «Ошибочное измерение в состоянии РАБОТА». Первый раз сталкиваюсь с такой ошибкой, подскажите пожалуйста из-за чего может она появляться?
Спасибо
Евгений.

Добрый день, такое может случатся, если например в какой то момент датчик термопара с неизолированым спаем касается металлической части корпуса/заготовки, или если контакт не плотный на стороне клемника или коммутационной головы датчика и при нагреве расширяется и сопротивление скачет. Ошибка требует много времени на диагностику. Чтобы убедится, что это не прибор проблемный можно на вход повесить перемычку, задать тип датчика как термопара и прогнать цикл работы, в котором обычно выявляется эта ошибка, чтобы проверить будет ли она проявляться без датчика или нет.

EvgeniyLG
29.07.2024, 14:40
Добрый день, Тимур.
Спасибо. Буду проверять.