andrys
23.07.2024, 09:45
добрый день.

пр200 на вход подключено 4-20мА температурный датчик с диапазоном от 0С до 400С.
вывожу информацию на дисплей, но там выводятся совсем другие показания...
при 20мА выдает 150С.
проверяю в эмуляции все нормально показывает - 4ма 0С, 20ма 400С...
загружаю в ПР опять урезанные показания.
не пойму в чем ошибся... проверил все вроде нормально...

1exan
23.07.2024, 09:53
Здесь какие значения?
77520

kondor3000
23.07.2024, 10:01
пр200 на вход подключено 4-20мА температурный датчик с диапазоном от 0С до 400С.
вывожу информацию на дисплей, но там выводятся совсем другие показания...
при 20мА выдает 150С..
Вы дважды перевели 4-20 мА в 0-400 градусов. Первый раз в настройках входа, второй раз в макросе, макрос в данном случае лишний.

andrys
23.07.2024, 10:13
спасибо, тупанул... в отпуск пора...)))

еще вопрос - при изменении температуры на входе на выходе изменения происходят не плавно, а какими то скачками...
подаю на вход калибратором.
допустим подаем 5мА и добавляем по 0.1... при изменении прыгает сразу на 20ма потом потом падает до положенных 5.1ма
и так с каждым изменением мА... в обратную сторону скачок на "0" и потом на измененную величину...
как убрать эти скачки?
если надо чуть позже могу видео выложить

andrys
23.07.2024, 10:14
Вы дважды перевели 4-20 мА в 0-400 градусов. Первый раз в настройках входа, второй раз в макросе, макрос в данном случае лишний.

спасибо, что поправили... уберу лишнее...

kondor3000
23.07.2024, 10:20
спасибо, тупанул... в отпуск пора...)))

еще вопрос - при изменении температуры на входе на выходе изменения происходят не плавно, а какими то скачками...
подаю на вход калибратором.
допустим подаем 5мА и добавляем по 0.1... при изменении прыгает сразу на 20ма потом потом падает до положенных 5.1ма
и так с каждым изменением мА... в обратную сторону скачок на "0" и потом на измененную величину...
как убрать эти скачки?
если надо чуть позже могу видео выложить

Калибратор по ходу работает не плавно, а ступенями, поэтому то есть ток, то нет. Поэтому и прыгают показания.