PDA

Просмотр полной версии : МУ110-32Р H/W прошивка v2.52 не работает с ПЛК 110 М02, горит св. диод АВАРИЯ.



tec48336asu
22.07.2024, 13:09
Есть проект на базе, которого реализована система управления оборудованием с использованием ПЛК 110-60 М02, набора модулей МВ110 и МУ110. Данная система введена в эксплуатацию с 2018г.
Вышел из строя модуль МУ110-32Р, с прошивкой v1.05. Заменили его на модуль МУ110-32Р H/M с прошивкой v2.52. Результат не работает, горит светодиод АВРИЯ.
Хочу сразу отметить, конфигурация моделей выполнена, правильно, и все проверенно не единожды, проблема в прошивке. И самое ужасное, что модули, выпущенные после января 2024г. нельзя прошить старой прошивкой
Что делать, кто виноват?

1exan
22.07.2024, 13:32
Есть проект на базе, которого реализована система управления оборудованием с использованием ПЛК 110-60 М02, набора модулей МВ110 и МУ110. Данная система введена в эксплуатацию с 2018г.
Вышел из строя модуль МУ110-32Р, с прошивкой v1.05. Заменили его на модуль МУ110-32Р H/M с прошивкой v2.52. Результат не работает, горит светодиод АВРИЯ.
Хочу сразу отметить, конфигурация моделей выполнена, правильно, и все проверенно не единожды, проблема в прошивке. И самое ужасное, что модули, выпущенные после января 2024г. нельзя прошить старой прошивкой
Что делать, кто виноват?

Какого ответа вы ждёте? Если уверены, что всё сделали правильно - то сдавайте по гарантии

Cs-Cs
22.07.2024, 14:13
Исходные коды программы для ПЛК есть?
В ПЛК поддержана обработка ошибок связи с модулями?

Нужно проверить то, как идёт обращение к модулям, потому что изменилось вот что:
а) Обращение через BOOL (чтение-записать Coils, а не Registers) больше не поддерживается.
б) Вроде как 32-битные модули теперь требуют записи сразу числа типа DWORD (два регистра сразу), а не двух WORD (по одному регистру).
Если программа в ПЛК использует эти функции, то модуль не будет их выполнять. А будет считать, что ПЛК его не опрашивает. И выдаст Аварию.

kondor3000
22.07.2024, 14:14
Есть проект на базе, которого реализована система управления оборудованием с использованием ПЛК 110-60 М02, набора модулей МВ110 и МУ110. Данная система введена в эксплуатацию с 2018г.
Вышел из строя модуль МУ110-32Р, с прошивкой v1.05. Заменили его на модуль МУ110-32Р H/M с прошивкой v2.52. Результат не работает, горит светодиод АВРИЯ.
Хочу сразу отметить, конфигурация моделей выполнена, правильно, и все проверенно не единожды, проблема в прошивке. И самое ужасное, что модули, выпущенные после января 2024г. нельзя прошить старой прошивкой
Что делать, кто виноват?

Новые модули, не полный аналог старых. Надо проверять какими функциями читаются, записываются регистры и биты.
Проблема скорее всего в проекте ПЛК 110-60 М02, использование функций не поддержанных в новом модуле.

tec48336asu
22.07.2024, 14:43
Первое, что хотел сказать по поводу проблемы с заменой модуля МУ110-32Р на МУ110-32Р H/M. Да залезть в проект можно и все посмотреть, но проект большой, и он не один есть еще несколько подобных, и везде используются эти модули и их там тоже не один.
Есть еще и старые модули, и как быть переделывать проект под новые модули или как , вообще конечно то что, одни нельзя заменить другими, это в духе ОВЕН. Жду пока ответа от тех. поддержки, что они скажут. Ну, вообще, подключал тестовую SCADA, вместо ПЛК к сети из этих приборов, обращение, что к старым, что к новым не менял, все работает нормально и с теми и с теми. Да возможно могут быть какие то проблемы с типом данных, надо посмотреть, так как эмулятор вместо ПЛК, на тестовой SCADA работал нормально, я об этом и не подумал. Спасибо за подсказку.

Cs-Cs
22.07.2024, 15:06
Не думаю, что в духе ОВЕН. Скорее, в духе санкций. Переделывать понадобилось из-за них.

Валенок
22.07.2024, 15:27
Не думаю, что в духе ОВЕН. Скорее, в духе санкций. Переделывать понадобилось из-за них.
Из-за санкций дефолтный порядок слов другой?

Cs-Cs
22.07.2024, 15:38
Из-за санкций дефолтный порядок слов другой? Да. Пришлось переделывать железо и прошивки так, чтобы вы же все не орали про "ОВЕН остой, срок поставки - 1 год, куда такое годится". Чем-то приходится жертвовать.

tec48336asu
22.07.2024, 16:04
Мне точно такае же мысль пришла, другой чип, или чипы, ПО пришлось переделать, и не все так получилось как хотелось, но проверил с типом данных проблем нет, причина в другом

Валенок
22.07.2024, 16:34
Да. Пришлось переделывать железо и прошивки так,..
Как? При новой возможности сделать любой порядок - дефолтный зачем отличается от старых?
Кроме как "просрали" - есть вменяемое объяснение?

--
но проблема описана в пост#4 от kondor3000

SBER
23.07.2024, 08:57
У новых 32 модулей (с QR кодом на морде) изменен опрос, вместо опроса двух слов сейчас надо запрашивать один DWORD.
Зачем устраивать такие приколы с модулями которые больше 10 лет в производстве - загадка.
Подозреваю злоупотребление запрещенными веществами и наличие тяжелых заболеваний психики.