Просмотр полной версии : Меандр с частотой 100 Гц на дискретных выходах ПЛК210
Dmitry Dedkov
17.07.2024, 15:15
День добрый. В характеристиках ПЛК210-03 сказано, что обычные выходы ПЛК имеют максимальную частоту выходного сигнала 300 Гц. Что необходимо сделать, чтобы получить стабильный меандр с частотой в 100 Гц?
kondor3000
17.07.2024, 16:12
День добрый. В характеристиках ПЛК210-03 сказано, что обычные выходы ПЛК имеют максимальную частоту выходного сигнала 300 Гц. Что необходимо сделать, чтобы получить стабильный меандр с частотой в 100 Гц?
Релейные выходы не потянут и 50 Гц, для работы с большей частотой нужны транзисторные выходы.
Dmitry Dedkov
17.07.2024, 16:34
Релейные выходы не потянут и 50 Гц, для работы с большей частотой нужны транзисторные выходы.
А разве в ПЛК210-03 обычные выходы релейные? Они же вроде тоже транзисторные ключи, как и быстрые
77379
Александр Пинэко-Скворцов
18.07.2024, 09:11
День добрый. В характеристиках ПЛК210-03 сказано, что обычные выходы ПЛК имеют максимальную частоту выходного сигнала 300 Гц. Что необходимо сделать, чтобы получить стабильный меандр с частотой в 100 Гц?
Добрый день.
Используйте режим ШИМ (настраивается в узле Leftside (https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Documentation/03_3.5.11.5/CDSv3.5_Targets_v3.1.pdf) в дереве проекта, см. стр. 26). Период ШИМ задаётся там же и не может быть изменён в процессе выполнения.
Александр Пинэко-Скворцов
18.07.2024, 09:11
Релейные выходы не потянут и 50 Гц, для работы с большей частотой нужны транзисторные выходы.
У ПЛК210-03 все выходы - транзисторные.
Dmitry Dedkov
18.07.2024, 10:53
Используйте режим ШИМ (настраивается в узле Leftside в дереве проекта, см. стр. 26).
Я еще в первом сообщении своем написал, что нужно именно для ОБЫЧНЫХ выходов (RightSide). У них нет настроек ШИМа, но по параметрам этих выходов 100 герцовый меандр получить вполне возможно