Александр_1067
14.07.2024, 15:09
Добрый день. Столкнулись с задачей . На тигельной пламенной печи установлены две термопары.
1. Термопара погружная
Термопара предназначена для измерения температуры жидкого
металла и калибровки показаний термопары в отводной крышке. Рабочая часть термопары находиться в защитном чехле из волокнистой керамики.

2. Термопара в отводной крышке
Термопара предназначена для непрерывного измерения температуры над тигельной зоной (над расплавом).
При получение жидкого металла замеряется точное значение
температуры расплава погружной термопарой. Показание температуры датчика в отводной крышке, при котором получено удовлетворяющее значение температуры жидкого расплава, устанавливается в системе управления.

Вывод:
управляющая работой горелки термопара расположена на крышке печи, погружная же термопара выполняет роль датчика, выдающего «калибрующий» сигнал.

Сейчас появилась необходимость, управляющий сигнал передавать на газовую горелку с погружной термопары в графитовом чехле.
Вижу «два с половиной» пути решения задачи:
1. «Перекинуть» концы проводов от термопар в пульте управления согласно схеме.
2. Вариант п.1 - Переподключить концы электрического кабеля, идущего от термопар к пульту управления.
3. Изменить настройки в ОВЕНе.

Первые «полтора пути» – простые, но нет уверенности, для корректной работы измерителя-регулятора этого достаточно.
Хотелось бы использовать путь изменения настроек.
Прошу помочь реализовать изменение настроек измерителя –регулятора ОВЕН 136, которые приведут к замене управляющей термопары.

Сейчас настройки измерителя-регулятора ТРМ 136выглядят так



Уровень PL-0 (параметры общего назначения) :
bL.Ar → on
Уровень PL-1 (параметры обработки сигнала датчика) :
dat 1 - dat 3:
Ain.L → - 40
Ain.H → 1250
in-t → ty10
dat 4 :
Ain.L → 0
Ain.H → 1100
in-t → ty10
dat 5 - dat 6:
in-t → oFF
Уровень PL-2 (параметры ЛУ) :
CPr1:
С.SP → 440
HYSt → 5
C.SP.o → 20
AL.t → 1
C.in → 1
dP → 0
Ao.L → -40
Ao.H → 1250
C.dr → 4
CPr2:
С.SP → 400
HYSt → 10
C.SP.o → 20
AL.t → 1
C.in → 1
dP → 0
Ao.L → -40
Ao.H → 1250
C.dr → 5
CPr3:
С.SP → 400
HYSt → 10
C.SP.o → 20
AL.t → 1
C.in → 1
dP → 0
Ao.L → -40
Ao.H → 1250
C.dr → 6
CPr4:
С.SP → 1100
HYSt → 5
C.SP.o → 100
AL.t → 2
C.in → 4
dP → 0
Ao.L → 0
Ao.H → 1100
C.dr → 1
CPr5:
C.dr → 0
CPr6:
C.dr → 0
Все остальные параметры остаются на заводских настройках.

Что нужно изменить и на какие значения?

Тимур Назарбоев
15.07.2024, 11:21
Добрый день. Столкнулись с задачей . На тигельной пламенной печи установлены две термопары.
1. Термопара погружная
Термопара предназначена для измерения температуры жидкого
металла и калибровки показаний термопары в отводной крышке. Рабочая часть термопары находиться в защитном чехле из волокнистой керамики.

2. Термопара в отводной крышке
Термопара предназначена для непрерывного измерения температуры над тигельной зоной (над расплавом).
При получение жидкого металла замеряется точное значение
температуры расплава погружной термопарой. Показание температуры датчика в отводной крышке, при котором получено удовлетворяющее значение температуры жидкого расплава, устанавливается в системе управления.

Вывод:
управляющая работой горелки термопара расположена на крышке печи, погружная же термопара выполняет роль датчика, выдающего «калибрующий» сигнал.

Сейчас появилась необходимость, управляющий сигнал передавать на газовую горелку с погружной термопары в графитовом чехле.
Вижу «два с половиной» пути решения задачи:
1. «Перекинуть» концы проводов от термопар в пульте управления согласно схеме.
2. Вариант п.1 - Переподключить концы электрического кабеля, идущего от термопар к пульту управления.
3. Изменить настройки в ОВЕНе.

Первые «полтора пути» – простые, но нет уверенности, для корректной работы измерителя-регулятора этого достаточно.
Хотелось бы использовать путь изменения настроек.
Прошу помочь реализовать изменение настроек измерителя –регулятора ОВЕН 136, которые приведут к замене управляющей термопары.

Сейчас настройки измерителя-регулятора ТРМ 136выглядят так



Уровень PL-0 (параметры общего назначения) :
bL.Ar → on
Уровень PL-1 (параметры обработки сигнала датчика) :
dat 1 - dat 3:
Ain.L → - 40
Ain.H → 1250
in-t → ty10
dat 4 :
Ain.L → 0
Ain.H → 1100
in-t → ty10
dat 5 - dat 6:
in-t → oFF
Уровень PL-2 (параметры ЛУ) :
CPr1:
С.SP → 440
HYSt → 5
C.SP.o → 20
AL.t → 1
C.in → 1
dP → 0
Ao.L → -40
Ao.H → 1250
C.dr → 4
CPr2:
С.SP → 400
HYSt → 10
C.SP.o → 20
AL.t → 1
C.in → 1
dP → 0
Ao.L → -40
Ao.H → 1250
C.dr → 5
CPr3:
С.SP → 400
HYSt → 10
C.SP.o → 20
AL.t → 1
C.in → 1
dP → 0
Ao.L → -40
Ao.H → 1250
C.dr → 6
CPr4:
С.SP → 1100
HYSt → 5
C.SP.o → 100
AL.t → 2
C.in → 4
dP → 0
Ao.L → 0
Ao.H → 1100
C.dr → 1
CPr5:
C.dr → 0
CPr6:
C.dr → 0
Все остальные параметры остаются на заводских настройках.

Что нужно изменить и на какие значения?

Добрый день, у вас на данный момент используется 4 датчика и 4 ВУ (1-4-5-6) как я понимаю. При чем 4-5-6 выход берет показания с 1 датчика, а 1 выход берет показания с 4 датчика. Не могли бы вы подробнее описать какие выходы и от какого датчика должны на данный момент работать?

Александр_1067
15.07.2024, 14:28
Добрый день. Необходимо, чтобы работал d4 (погружная термопара КТХА-01.064-020-К1) на выходы 1-2-3-4-5 в режиме управления горелкой - прямой гистерезис
d1 (термопара на крышке печи ty05 ) на выход 6 в режиме отображения температуры.7731077310

Тимур Назарбоев
16.07.2024, 08:59
Добрый день. Необходимо, чтобы работал d4 (погружная термопара КТХА-01.064-020-К1) на выходы 1-2-3-4-5 в режиме управления горелкой - прямой гистерезис
d1 (термопара на крышке печи ty05 ) на выход 6 в режиме отображения температуры.7731077310

Добрый день, тогда вам необходимо:
Уровень PL-2 (параметры ЛУ) :
CPr1:
AL.t → 1
C.in → 4
C.dr → 1
CPr2:
AL.t → 1
C.in → 4
C.dr → 2
CPr3:
AL.t → 1
C.in → 4
C.dr → 3
CPr4:
AL.t → 1
C.in → 4
C.dr → 4
CPr5:
AL.t → 1
C.in → 4
C.dr → 5
CPr6:
AL.t → 0
C.in → 1
C.dr → 6
Все остальные параметры по уставкам и прочему вы выбираете самостоятельно.