PDA

Просмотр полной версии : Счетчик энергонезависимый?



Dalgton
02.07.2024, 15:58
Всем привет. Нужна помощь может кто сталкивался а то всю голову сломал ничего не лезет встроил в программу счетчик подсчета бутылок для блока розлива. Все работает отлично, но при отключении электроэнергии показания не сохраняються можно как то сделать что бы данные сохранялись в памяти?
Схему прилагаю. Данные выгружаются в облако

Dimensy
02.07.2024, 16:12
Есть два варианта:
1. Чуть переделать счетчик из менеджера компонентов
77000

2. Или выставить энергонезависимость у штатного счетчика
77001

З.Ы. Еще один вариант
77003

Dimensy
02.07.2024, 16:27
Кстати, о птичках. Вы используете 32 битный счетчик - а вы в курсе, сетевая переменная у ПРки 16 битная? Или у вас ПРка мастер?

Dalgton
02.07.2024, 16:32
нет не в курсе.я не так давно начал разбираться много незнаю

Сергей0308
02.07.2024, 16:35
нет не в курсе.я не так давно начал разбираться много незнаю

Так начните сначала, в смысле, какой диапазон счётчика вам нужен?

Dalgton
02.07.2024, 16:37
от 0 до 100000.

Dimensy
02.07.2024, 16:40
ПРка - слейв?

Dalgton
02.07.2024, 16:47
да конечно

Сергей0308
02.07.2024, 17:01
Это же не проблема, в смысле, разбить на два соседних регистра, а облако, насколько знаю, поддерживает UDINT!
Короче, можно так сделать:

77007

77006

И даже превышает ваши хотелки в 10000 раз!

IVM
08.07.2024, 10:01
Есть два варианта:
1. Чуть переделать счетчик из менеджера компонентов
77000

2. Или выставить энергонезависимость у штатного счетчика
77001

З.Ы. Еще один вариант
77003

Зачем нужны варианты 1 и 3 ? Чем плох штатный вариант 2 ?

Dimensy
08.07.2024, 10:52
Зачем нужны варианты 1 и 3 ? Чем плох штатный вариант 2 ?

Штатный, он у нас 16 бит только, а 1-й и 3-й варианты - 32 бита