Добрый день!
Предыстория: повторил всё как в учебном видео по ПР200 "Видео 15. Работа по протоколу Modbus в режиме Master", единственное отличие, у меня вместо МВ110-2А подключен МВ110-8А.
"Поиграв" настройками "Старшим регистром вперед", "Старшим байтом вперед" (убрал все галки), добился показаний на экране ПРки, но они приходят с задержкой примерно 2 секунды.
Вопрос №1: в каких настройках еще покопаться, чтобы избавиться от задержки?
Вопрос №2: правильно ли я подключил переменник? (на видео непонятно, а больше нигде информацию не нашёл)

76993

C.Pavel
02.07.2024, 09:59
76994 правильное подключение датчика положения

kondor3000
02.07.2024, 10:05
Добрый день!
Предыстория: повторил всё как в учебном видео по ПР200 "Видео 15. Работа по протоколу Modbus в режиме Master", единственное отличие, у меня вместо МВ110-2А подключен МВ110-8А.
"Поиграв" настройками "Старшим регистром вперед", "Старшим байтом вперед" (убрал все галки), добился показаний на экране ПРки, но они приходят с задержкой примерно 2 секунды.
Вопрос №1: в каких настройках еще покопаться, чтобы избавиться от задержки?
Вопрос №2: правильно ли я подключил переменник? (на видео непонятно, а больше нигде информацию не нашёл)


У блоков МВ110-2А и МВ110-8А, обновление каждого входа не менее 0,6 секунды, если 8 входов то 4.8 секунды. Плюс скорость обмена наверное 9600, вот и тормозит.
Можно использовать быстродействующие модули МВ110-8АС, но они не могут измерять сопротивление.
Или лучше использовать встроенные аналоговые входы ПР.

1exan
02.07.2024, 10:21
У блоков МВ110-2А и МВ110-8А, обновление каждого входа не менее 0,6 секунды, если 8 входов то 4.8 секунды. Плюс скорость обмена наверное 9600, вот и тормозит.
Можно использовать быстродействующие модули МВ110-8АС, но они не могут измерять сопротивление.
Или лучше использовать встроенные аналоговые входы ПР.

С этим модулем скорость опроса никак не поможет (https://docs.owen.ru/product/moduli_analogovogo_vvoda_s_universal_nimi_vhodami_ s_interfejsom_rs_485/538/66329#topic-66330):
76995

Жоржик
02.07.2024, 10:47
Спасибо, попробую так подключить.

Жоржик
02.07.2024, 10:58
У блоков МВ110-2А и МВ110-8А, обновление каждого входа не менее 0,6 секунды, если 8 входов то 4.8 секунды. Плюс скорость обмена наверное 9600, вот и тормозит.
Можно использовать быстродействующие модули МВ110-8АС, но они не могут измерять сопротивление.
Или лучше использовать встроенные аналоговые входы ПР.

Резистор я прицепил для проверки, чтобы понимать, что настройки правильные и всё работает. На МВ будут подключены датчики давления и температуры, которых пока нет.