Вход

Просмотр полной версии : Вопрос синхронизации



Dmitry Dedkov
28.06.2024, 10:10
Возникла нужда на ПЛК210-03 использовать на обычных дискретных выводов ШИМ. Шим был написан несколькими вариантами. Все приходит к одному - к мерцанию из-за десинхронизации частоты работы выходов и частоты ПЛК, что приводит к неравномерному мерцанию лампочки. Вопрос такой: возможно ли синхронизировать работу выходов (или же задачи, в которой выполняется код ШИМ) с частотой ПЛК?

capzap
28.06.2024, 10:26
https://help.codesys.com/webapp/_cds_trace_getting_started;product=codesys;version =3.5.10.0
трассировка показывает(доказывает), что не выполняется работа Вашего ШИМ?

Dmitry Dedkov
28.06.2024, 13:20
Вот такой результат получается