PDA

Просмотр полной версии : Как Правильно подобрать ТТР



Alor
02.03.2009, 09:35
Здравствуйте.
Подскажите, как правильно подобрать твердотельные реле для управление исполнительным механизмом типа задвижка, мощностью 0.6 кВт.

Существуют реверсивные?
Если судить по картинке с сайта http://www.kippribor.ru

http://www.kippribor.ru/_data/objects/0000/0258/image020.jpg

То предлагается использовать, отдельные, в таком случае, как реализовывать защиту от одновременного включения, если по каким-то определенным случаем это произойдет? Как то пару потом не горю желанием новую пару ТТР приобретать…

Сергей Бондаренко
02.03.2009, 20:19
Для высокоиндуктивной нагрузки, которой является электродвигатель привода, твердотельное реле (ТТР) необходимо выбирать исходя из 5...10-ти кратного запаса по току, с целью обеспечить запас при пусковых токах электродвигателя и защититься от коммутационных скачков напряжения и тока. Кроме того, на индуктивной нагрузке, для защиты самого ТТР рекомендуется подключить параллельно нагрузке варистор.
Реле серии HDH изготовлены на базе тиристорных кристалов (SCR) и имеют встроенную RC-цепочку, поэтому имеют достаточную устойчивость к "помехам" индуктивной нагрузки.

При использовании регулятора для задвижек, например ТРМ212 или ТРМ12 как таковой необходимости в дополнительной блокировке взаимного включения не требуется, поскольку она уже реализована в самом приборе. Поскольку рабочие токи ТТР по управлению весьма малы, то вероятность залипания контактов выходных реле прибора (в случае релейных выходов прибора), а следовательно вероятность одновременного включения двух обмоток одновременно, практически нулевая.

Однако если Вы обратили внимание то в электронной версии каталога уже присутствует описание ТТР для реверсивного управления двигателем (Серия HR). Но на данный момент эта серия еще на стадии тестирования и в продаже отсутствует.

Nikolay
15.03.2009, 23:14
Здравствуйте.
Подскажите, как правильно подобрать твердотельные реле для управление
для управления нагревом печи. ТЭНы 32 квт

Сергей Бондаренко
19.03.2009, 05:49
При управлении нагрузкой резистивной (ТЭН) применения особых дополнительных защитных элементов (например варисторов) не требуется.
Само реле рекомендуется выбирать из условия примерно 40% запаса по току для учета возможных колебаний напряжения питающей сети и изменения сопротивления ТЭНов. Но в основном этот запас необходим для того чтобы обеспечить нормальным режим работы реле при его нагреве от длительно протекающего номинального тока, т.к. при нагреве твердотельного реле значение допускаемого коммутируемого тока через него снижается. Номинальный ток указанный на самом реле приведен для температуры разогрева реле не более 40гр. свыше этого значения допускаемый ток снижается. Например для реле на 80Ампер номинальный ток величиной до 80Ампер будет допустим до температуры самого реле не более 40градусов,
при 50градусов допустимый ток будет порядка 65Ампрер,
при 60градусов допустимый ток будет порядка 50Ампрер,
при 80градусов допустимый ток будет порядка 25Ампрер,
Как видите температурный режим самого реле серьезно влияет на величину коммутируемого им тока.
Поэтому вторым важным фактором для обеспечения надежности работы реле вплоть до номинальных токов является условие обеспечения нормального отвода тепла от реле, т.е. использование радиатора либо иного теплоотвода.
При использовании реле на токах свыше 10А обязательно необходим теплоотвод, иначе реле перегреется и выйдет из строя по причине недопустимого значения тока при высокой температуре.

Назаров Александр
25.03.2009, 15:47
В документации, вернее в каталоге не указаны входные характеристики. Напряжение 4..30в както маловато. А токи?

Сергей Бондаренко
26.03.2009, 04:45
Минимально необходимый ток управления для твердотельных реле серии HDH и HTH составляет не более 30мА. В зависимости от уровня управляющего напряжения необходимый ток управления может находиться в диапазоне от 6 до 30мА.

Naykvist
24.06.2009, 13:41
Добрый день!

Использую ТТР для коммутации индуктивной нагрузки (двигатель мощностью 600Вт, 900Вт, редко 1,5кВт). ТТР- GDH2548ZD3 фирма GREGOO проблем пока не возникало. Теперь хочу попробовать HD2544ZD3 привлекает цена! Причем, на GDH2548ZD3, ни шунтирующий диод ни варистор я не ставил и радиатор не заземлял. Все и так прекрасно работает. Теперь вопрос. Что меня ждет, если я в тех же самых условиях буду использовать HD2544ZD3?

Если у кого есть, поделитесь документацией на HD2544ZD3, а то на http://www.kippribor.ru в разделе документация-пусто.

Сергей Бондаренко
24.06.2009, 16:01
Для индуктивной нагрузки изначально рекомендована серия HDH. Можно использовать любые серии из опыта, однако это не дает 100% уверенности что в один прекрасный момент не сложиться такая ситуация (резкого скачка напряжения при перекоммутации) которая приведет реле к выходу из строя. Поэтому для полной уверенности всеже рекомендательно использовать серию HDH и применять варистор по выходу реле.
Использовать на индуктивной нагрузке конечно можно любые другие серии (скорее всего реле HD2544ZD3 всегда будет исправно служить вам) но если вам необходима длительная и 100% надежность и уверенность в работе на индуктивной нагрузке то всё-же стоит обращать внимание на специализированные серии. Выбирать только Вам в данном случае.
Это как на машинах так называемых "паркетники" вроде высокие и внедорожники но всеже не рекомендуется для штурма бездорожья, и незнаешь толи пройдет толи не пройдет в конкретных условиях, а уж если нужно уверенность в проходимости авто и удачности поездки то лучше выбрать авто специализированное для этого.
Я всего-лишь хочу сказать что успех в применении тех или иных продуктов без соблюдения рекомендаций еще не означет безусловную успешность их работы в других ситуациях в будущем.
Надеюсь понятно объяснил.

Да и еще:
25Амперное реле для двигателя 600Вт нормально, для 900Вт-го с нятягом, а вот для 1.5кВт двигателя надо бы выбрать реле с большим током.

Naykvist
25.06.2009, 10:22
Фирма gregoo на свои изделия в частности на GDH2548ZD3 регламентирует максимальный ток 300 А (действ) в течении 20 mC.
http://www.greegoo.com/products/product_detail_56.htm

Подобный параметр для HD2544ZD3 существует?

Сергей Бондаренко
25.06.2009, 14:15
Для реле KIPPRIBOR привожу зависимости гарантированно допустимых токов и длительности их воздействия. Однако помните что перегрузочная способность по току лишь ограничивает пусковые токи, а выходят из строя твердотельные реле на индуктивной нагрузке в основном совершенно по другой причине -по превышению скорости нарастания напряжения (dU\dt). И именно для защиты от скачков напряжения и рекомендуется установка варистора. Чтобы оценивать необходимость мер защиты надо знать проблематику.

Naykvist
25.06.2009, 15:00
Хорошо, тогда какое максимальное пиковое напряжение выдерживает HD2544ZD3?

Сергей Бондаренко
25.06.2009, 16:24
Для сетей 380В с учетом даже "российского" качества электропитания достаточно реле с классом напряжения не ниже "9" (900В), хотя некоторых реле KIPPRIBOR оно может быть даже до 1600В. Но вопрос при работе с индуктивной нагрузкой не в величине максимального пикового напряжения, а в скорости его нарастания (в крутизне фронта импульса). Поймите, Вы можете взять реле хоть 16 класса хоть 9-го, по напряжению, но вам это не поможет столь значительно в вопросе устойчивости работы на индуктивной нагрузке. Из расчета запаса по напряжению пробоя можно смело использовать реле с 9 классом по напряжению, потому выбирать по принципу чем больше тем лучше не имеет смысла, более высокий класс напряжения необходим будет если вы будете коммутировать нагрузку в сети не 380В а большем. А где практически Вы найдете такое применение. А на случай форс-мажора ставят варистор.

Поясню подробнее (хотя уже писал в другой ветке):
На индуктивной нагрузке возможны коммутационные скачки, возникающие при уменьшении тока ниже тока удержания тиристора в цепи. Происходит это на индуктивности в следствии фазового сдвига между током и напряжением. При таких скачках, в случае превышения скоростью нарастания напряжения (dU/dt) некоторой критической величины происходит несанксионированное открывание тиристора и включение нагрузки на один полупериод (при достижении нуля фазы он запирается самостоятельно). Использование встроеной демпфирующей RC-цепи на выходе реле -это как раз основная мера по устранению несанкционированного включения коммутационного элемента. Включение емкости в выходную цепь ведет к уменьшению dU/dt, а включение последовательного сопротивления необходимо для ограничения тока при разряде емкости. Во всех реле KIPPRIBOR защитная RC-цепь присутствует.
Использование же ВАРИСТОРОВ на выходе реле защищает коммутационные элементы от перегрузок по напряжению (недопущению возникновения пробивного напряжения). Сама природа возникновения перегрузок может быть различной: от помех в сети питания до напряжений самоиндукции при коммутации индуктивности и сверхтоков при насыщении соленоидов.Поэтому применение RC-цепочки необходимо для ограничения скорости нарастания напряжения du/dt а применения варистора собственно для ограничения значений скачков по напряжению. Одно другое дополняет. Но если первое просто необходимо для работы и обязано быть, то второе просто внесет надежность в работе. Однако четко разграничить типы нагрузки и условия эксплуатации где обязательно нужно поставить варистор а где просто рекомендательно (так чтобы это было понятно простому эксплуатационщику) не представляется возможным, поэтому как говориться "...береженого бог бережет." и лучше по возможности поставить варистор нежели надеяться что он был ненужен. И те у кого на первом месте стоит надежность и безотказность думаю не будет ломать голову на этим вопросом а просто примут все меры по её обеспечению.

Naykvist
25.06.2009, 17:24
Какие именно варисторы в данном случае Вы посоветуете?

Кирилл Валюнин
26.06.2009, 13:56
Варистор, насколько я понимаю, ставиться параллельно нагрузке и выбирается исходя из напряжения из расчета (1.6....1.9)*Uпит.
- для нагрузке на 380В варистор на классификационное напряжение 620В
- для нагрузки на 220В варистор на классификационное напряжение 390В
Плюс уточнить максимальную мощность рассеивания.
Для варисторов CH2-2A,CH2-1a,CH2-1б,CH2-1в,ВР-1-1,ВР-1-2 эти значения можно легко найти.

tolik777
04.07.2009, 17:56
Для управления наружним освещением (прожектора с лампами ДРИ 600 Вт) планирую использовать ТТР.
ПЛК будет ПЛК.100-24.К (12 транз. ключей), реле MD1044ZD3 (10 А), а затем автоматические выключатели.
Нормально будет? И нужен ли варистор?

cerega-dim
05.07.2009, 09:45
Подскажите, пожалуйста, какое ТТР выбрать для коммутирования нагревательных индукционных плит (напр. 220 В, потр. ток 30 А)?
И какой варистор, если он необходим, применять совместно с ТТР?

Сергей Бондаренко
04.08.2009, 06:32
Для управления наружним освещением (прожектора с лампами ДРИ 600 Вт) планирую использовать ТТР.
ПЛК будет ПЛК.100-24.К (12 транз. ключей), реле MD1044ZD3 (10 А), а затем автоматические выключатели.
Нормально будет? И нужен ли варистор?
Попорядку:

1. Правильность выбора:
Некоторые лампы ДРЛ особенно большей мощности содержат встроенные конденсаторы, поэтому для их управления необходимо использовать только твердотельные реле с функцией "переключения в нуле". Все серии твердотельных реле KIPPRIBOR в том числе и указанное вами реле MD1044ZD3 осуществляют "переключение в нуле".
Так же нужно обратить внимание на то что лампы высокого давления имеют больший в 1.5 -2 раза пусковой ток относительно номинального тока. Это необходимо учитывать при выборе номинала твердотельного реле.
В ващем случае выбор реле сделан верно!

2. Использование защитных элекментов:
Все типы твердотельных реле любого производителя крайне чувствительны к пиковым перегрузкам как по напряжению так и по току. Причем если величина допускаемой пергрузки может быть 10-ти кратной по току, то допускаемая длительность воздействия такого тока очень мала- в течении одного полупериода напряжения (<20мс). Это означает что любое твердотельное реле способно успешно противостоять только импульсным (кратковременным) перегрузкам и совершенно невыдержит любой даже несколько-секундной перегрузки по току и тем более токов короткого замыкания. Поэтому защитить реле от неисправностей в коммутируемых им цепях можно только при использовани быстродействующих предохранителей (полупроводниковых, например фирмы BUSSMANN). Применение автоматических выключателей любой характеристики здесь поможет лишь в защите цепей нагрузки от перегрева и возгорания, но совершенно непоможет спасти само твердотельное реле. Поэтому если ваша цель была защить не токлько отводящие цепи нагрузки но и само реле, то необходимо вместо автоматических выключателей применить быстродействующие предохранители.

Сергей Бондаренко
04.08.2009, 06:51
Подскажите, пожалуйста, какое ТТР выбрать для коммутирования нагревательных индукционных плит (напр. 220 В, потр. ток 30 А)?
И какой варистор, если он необходим, применять совместно с ТТР?

К сожалению сделать выбор незная точной маркировки ваших нагревателей, а следовательно незная тип нагревателей и значения пусковых токов, - невозможно.
Вам необходимо обратиться к документации нагревателей и посмотреть тип нагревателя и стартовый ток. Исходя из значения стартового тока выбрать требуемый номинал реле, если я правильно понял о чем речь то пусковые токи будут в 5-15 раз выше номинальных. Варисторы рекомендуем устанавливать в любом случае, особенно на индуктивной нагрузке. Выбор варистора производить исходя из напряжения нагрузки: Uваристора=(1.6....1.9)*Uнагрузки, конкретный тип некритичен -сейчас очень много разных серий импортного производства.

Pavel123
09.09.2009, 08:12
помогите подобрать ттр.
включение силового трансформатора мощностью 4квт.
средняя потребляемая мощность от сети будет 3 квт.
какое реле подойдет для включения этого трансформатора. сеть однофазная, 220в
также есть ли реле для плавного (мягкого) старта?
спасибо

Сергей Бондаренко
27.01.2010, 14:40
помогите подобрать ттр.
включение силового трансформатора мощностью 4квт.
средняя потребляемая мощность от сети будет 3 квт.
какое реле подойдет для включения этого трансформатора. сеть однофазная, 220в
также есть ли реле для плавного (мягкого) старта?
спасибо
Вы не уточнили как будет производиться включение реле -в первичную либо во вторичную обмотку.
Включение трансформатора, особенно на холостом ходу и по первичной стороне, сопровождается большими пусковыми токами. Кратность этих токов велика и может составлять вплоть до 20*Iн и даже более. Точно значения пусковых токов трансформатора нужно уточнить исходя из технических (паспортных) данных трансформатора. А выбрать реле уже необходимо с учетом максимальных пусковых токов.

Shamray
14.12.2010, 11:55
помогите с выбором ттр и доп.оборудования (диод, варистор, Rc-цепочки). необходимо коммутировать.
1. эл.двигатель автомобильного стеклоочистителя 12vdc на 3а (пусковой 6 а). надо ли бороться с самоиндукцией?(ставить ли диод, ведь индуктивность двигателя маленькая)
2. тэн на 2,5а на 12vdc. тут получается чисто активная нагрузка
3. магнит на 2а на 12vdc. нужны ли доп.цепочки (диод)?
общий вопрос. вижу по каталогу что есть ттр для коммутации Vdc. т.е. такое реле само будет рвать ток? может в новых модификациях предусмотрены цепочки гашения в корпусе?

Сергей Бондаренко
16.12.2010, 15:38
помогите с выбором ттр и доп.оборудования (диод, варистор, Rc-цепочки). необходимо коммутировать.
1. эл.двигатель автомобильного стеклоочистителя 12vdc на 3а (пусковой 6 а). надо ли бороться с самоиндукцией?(ставить ли диод, ведь индуктивность двигателя маленькая)
Диод ставить нужно и обязательно. В каталоге в схемах применения это указано. Выбор ТТР рекомендательный с 5...8 кратным запасом по току.


2. тэн на 2,5а на 12vdc. тут получается чисто активная нагрузка
Для ТЭНа выбираете с запасом по току в 20..30% от номинального.

3. магнит на 2а на 12vdc. нужны ли доп.цепочки (диод)?
А вот для магнита, т.е. соленоида запас необходим очень высокий -до 20 кратного значения от номинального тока.

общий вопрос. вижу по каталогу что есть ттр для коммутации Vdc. т.е. такое реле само будет рвать ток? может в новых модификациях предусмотрены цепочки гашения в корпусе?
ТТР для работы на постоянном токе имеют совершенно другую структуру нежели ТТР переменного тока, и "тиристорной" зависимости от постоянного тока там нет, если вы об этом. При снятии сигнала управления цепь нагрузки "рвётся".

Александр Журавлев
09.02.2011, 14:38
Здравствуйте, прошу предложить оборудование(ттр+радиатор+варистор) для решения задачи:
- управление трехфазным насосом 1,5 кВт, ПУСК/СТОП/РЕВЕРС
- управляющий сигнал ~220В
И вопрос - для организации реверса насоса, есть ли подходящее реле, или необходимо использовать 2 реле со сменой очередности фаз на одном из них(имеются ли нюансы при выборе этого способа)? Какую доп. защиту использовать для защиты насоса, реле?
Заранее благодарен вам за ответ.

Сергей Бондаренко
10.02.2011, 07:34
Не рекомендуем использовать твердотельные реле для управления режимом реверсирования электродвигателями более 500Вт, поскольку в этом случае необходимо уделить огромное внимание вопросам защиты как твердотельных реле так и электродвигателя. Но если задача всё-же стоит решить реверсирование именно на ТТР, то:

ВНИМАНИЕ!
ЕСЛИ У ВАС ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ОДНОФАЗНЫЙ ТО РЕВЕРС ОСУЩЕСТВИТЬ НЕЛЬЗЯ! (во всяком случае без переключения полярности обмоток двигателя в "конденсаторной фазе").

ЕСЛИ У ВАС ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ТРЕХФАЗНЫЙ ТО РЕВЕРС ВОЗМОЖЕН, изменением очередности фаз питающего напряжения, но при этом необходимо выполнение условий:

1. Выбор ТТР должен проводиться из расчета 7..10-кратного запаса по току, т.е. в вашем случае необходимо будет применить твердотельные реле на ток 80А.
2. Обеспечить режим управления при котором исключается одновременное включение реле с разной фазировкой, а также исключается включение реле до тех пор пока электродвигатель не будет остановлен в предшествующем направлении вращения.
3. Проверить тип электродвигателя, чтобы он был "конденсаторным" а не с пусковой обмоткой.
4. Обязательно применить варисторы параллельно всем силовым контактам реле.
5. Обязательно использовать радиаторы охлаждения.
6. Лучше использовать два трехфазных реле с подлючением разной фазировки.

KEKCb14
02.03.2011, 23:09
Здравствуйте, никак не могу понять, есть ли смысл использовать ТТР для управления однофазным МЭО?

Сергей Бондаренко
03.03.2011, 16:47
Здравствуйте, никак не могу понять, есть ли смысл использовать ТТР для управления однофазным МЭО?
Смысл конечно есть! Это же неограниченный ресурс работы и беззаботность эксплуатации даже на маленьких рабочих токах (из-за окисления, подгорания контактов).
Обычно очень удобно использовать реле в миниатюрном корпусе серии MD -они экономят место, при малых токах (до 5А) могут монтироваться непосредственно на монтажную панель шкафа, да и экономичнее по цене.

andr10001
29.04.2011, 12:12
Здравствуйте. Можно ли применить HD1025DD3 для цепей питания авто ?
Есть подазрение что, при напряжении 12 В. и потреблении 15 А. сопротивление ключа, будет больше номинальной и как следствие ключ
будет перегреватся. Ключь может работать в разных режимах по току ?
С УВАЖЕНИЕМ ANDR1001.

Сергей Бондаренко
29.04.2011, 13:47
Не совсем понятна ваша задача, но просьба учитывать что ТТР не может работать на токе больше номинального, перегрузки по току, даже кратковременные недопустимы. Если реле рассчитано на 25А то этот ток не может быть превышен даже кратковременно.

andr10001
29.04.2011, 15:49
Прошу прощения, это HD2525DD3 на 25 А. И ещё нужно-ли ставить на него радиатор при токе 15 А ?

Сергей Бондаренко
03.05.2011, 13:28
Прошу прощения, это HD2525DD3 на 25 А. И ещё нужно-ли ставить на него радиатор при токе 15 А ?

Радиатор свыше 5А рекомендательный, а свыше 10А обязателен для применения. Подойдет самый простой РТР060

каи
06.06.2011, 21:35
Здравствуйте. подскажите пожалуйста на какой частоте может работать ТТР HD2525DD3. подразумевается ШИМ.

Сергей Бондаренко
20.06.2011, 21:27
Здравствуйте. подскажите пожалуйста на какой частоте может работать ТТР HD2525DD3. подразумевается ШИМ.
Максимальная частота работы ограничена возможностями переключения МОП-транзисторов (MOSFET) применяемыми в реле данного типа. Время включения реле составляет около 2 милисекунд, время отключения около 50 микросекунд. Поэтому даже теоретически рабочая частота не может превысить 500Гц.

andrey_ev
23.06.2011, 16:03
Здравствуйте. Приобрели реле тип HD4044ZA2 для замены контакторов на коммутации нагревателей. Смонтировали 6шт для пробы. За первые сутки вышло из стоя 2 реле, за вторые - остальные. Причем неисправность по цепям управления. Светодиод начинает гореть тускло, потом тухнет окончательно и реле не включается. Напряжение управления в допуске 230В. Поставили гасящие конденсаторы и понизили напряжение управления до 120В. Вновь поставленные реле работают уже 2 недели. Как можете объяснить? Можно ли вернуть по гарантии сгоревшие реле?

andrey_ev
23.06.2011, 16:10
Здравствуйте. Реле HD4044ZA2 перегорают по входу за сутки при работе на номинальном управляющем напряжении 230В. Что делать со сгоревшими реле? Можно ли сдать по гарантии?

NET
03.10.2011, 14:05
Здравствуйте!

Подскажите, пожалуйста, к какому проводу при установке в щит должен быть подключен радиатор и, соответственно, корпус твердотельного реле, к N (нейтральный провод) или к PE (защитное заземление ) в системе электроснабжения TN-S ( пятипроводная система )? Логика подсказывает, что все же к PE ( к заземлению ), но не известна внутренняя схемная реализация реле, поэтому требуется ответ специалиста. Корпус щита, в который устанавливаются тв. реле на радиаторах, подключен к шине PE, как и положено по современным нормам. Радиаторы хотим закрепить на монтажной панели щита, которая без изоляции крепится болтами к корпусу.

Спасибо!

Karrimdra
31.10.2011, 15:44
Здравствуйте)

Для управления ТЭН 220В/2кВт/9,1А с ПЛК (ШИМ)
выбрал реле MD1544ZD3 + радиатор РТР060
Вопрос: выбор правильный? есть ли в MD1544ZD3 встроенная RC-цепь? можно ли включить реле с выхода "К"?

Хочу изменять скорость вращения асинхронного 1 фазного вентилятора (конденсатор), 220В/0,3А/70Вт
на сколько я понял запас по току 10 раз - 3А -> MD0544ZD3 - 15 кратный запас.
MD1544ZD3 + радиатор РТР060 + варистор
Вопрос: будет работать? как подобрать варистор? (формула Uваристора = (1,6…1,9)хUнагрузки, говорит 400В, но у варисторов же есть ещё и другие параметры? как их подобрать?)

Если на ТТР влияет температура то где лучше установить ЩИТ в отапливаемом помещении или в неотапливаемом? Необходима ли вентиляция Щита?

Сергей Бондаренко
09.11.2011, 08:38
Здравствуйте. Реле HD4044ZA2 перегорают по входу за сутки при работе на номинальном управляющем напряжении 230В. Что делать со сгоревшими реле? Можно ли сдать по гарантии?

Сообщение не было прокомментировано очень длительный срок, в надежде что хоть где-нибудь и кто-нибудь повторит описанный случай неисправности... К счастью подобных ситуаций замечено не было, а тестирование всех партий реле не выявило никаких отклонений ... Надо искать причину в неверном применении или иных воздействующих факторов!

Сергей Бондаренко
09.11.2011, 08:42
Здравствуйте!

Подскажите, пожалуйста, к какому проводу при установке в щит должен быть подключен радиатор и, соответственно, корпус твердотельного реле, к N (нейтральный провод) или к PE (защитное заземление ) в системе электроснабжения TN-S ( пятипроводная система )? Логика подсказывает, что все же к PE ( к заземлению ), но не известна внутренняя схемная реализация реле, поэтому требуется ответ специалиста. Корпус щита, в который устанавливаются тв. реле на радиаторах, подключен к шине PE, как и положено по современным нормам. Радиаторы хотим закрепить на монтажной панели щита, которая без изоляции крепится болтами к корпусу.

Спасибо!
Где-то подобный вопрос уже был.. Основание ТТР KIPPRIBOR не имеет гальванической связи со схемотехникой реле, и имеет довольно высокое напряжение пробоя на метаалическую основу со стороны силовой цепи. Сами коммутационные ключи расположены на керамической подложке от основания.
Поэтому методы заземления ТТР ничем особенным не являются и выполняются в соотвествии с требованиями ПУЭ равно как и для всех остальных элементов автоматики и самого шкафа.

Сергей Бондаренко
09.11.2011, 08:57
Здравствуйте)

Для управления ТЭН 220В/2кВт/9,1А с ПЛК (ШИМ)
выбрал реле MD1544ZD3 + радиатор РТР060
Вопрос: выбор правильный? есть ли в MD1544ZD3 встроенная RC-цепь? можно ли включить реле с выхода "К"?

Хочу изменять скорость вращения асинхронного 1 фазного вентилятора (конденсатор), 220В/0,3А/70Вт
на сколько я понял запас по току 10 раз - 3А -> MD0544ZD3 - 15 кратный запас.
MD1544ZD3 + радиатор РТР060 + варистор
Вопрос: будет работать? как подобрать варистор? (формула Uваристора = (1,6…1,9)хUнагрузки, говорит 400В, но у варисторов же есть ещё и другие параметры? как их подобрать?)

Если на ТТР влияет температура то где лучше установить ЩИТ в отапливаемом помещении или в неотапливаемом? Необходима ли вентиляция Щита?
1. Выбор правильный
2. Варистор, выполняет две задачи - "закоротить" цепь при чрезмерном повышении напряжения питающей сети и привести в сработку автомат защиты\предохранитель и т.п. и "срезать" пиковые выбросы при работе в неблагоприятных условиях (индуктивная нагрузка ...), т.е. сыграть роль ограничителя импульсов перенапряжения. При этом кроме прямого выбора по классификационному напряжению, нужно рассчитать допустимую рассеиваемую мощность варистора - на эту тему есть много информации в интернет.
На практике же практически все типы предлагаемых малогабаритных варисторов достаточны для задач в области автоматики. В любом случае всегда можно сделать выбора в сторону варистора с большей доступной мощностью рассеивания (энергией рассеивания). Из отечественных можно рекомендовать варисторы малогабаритные CH2-1 или с большей энергией рассеивания СН2-2
3. Установить можно в любом помещении если соблюдаются условия эксплуатации. Ток указанный на ТТР справедлив до температуры реле до 40гр. поэтому главное соблюдать запасы по току при выборе ТТР и естественно обеспечить условия для естественной конвекции воздуха в зоне установке радиатора с ТТР.

dsboss
26.07.2015, 11:14
Здравствуйте!
Нужно управлять соленоидом 24VDC, 3.8W, и для этого купил ТТР HD-2525.DD3. Читал, что нужно использовать варистор, купил ВР1-1, 39В. Но на страничке ТТР этой серии сказано "при управлении индуктивной нагрузкой необходимо установить шунтирующий диод параллельно нагрузке (см. схему включения)".
Подскажите пожалуйста:
1) Нужно использовать варистор или диод?
2) Если варистор, то правильный ли выбор я сделал?
3) Если диод, то какой выбрать?
4) Подходящее ли ТТР я выбрал для управления таким соленоидом?
Заранее спасибо.

Вольд
26.07.2015, 12:00
Твой соленоид потребляет ток I = P/U = 3,8/24 = 0,16 А. Зачем тут такое мощное ТТР ? Дешевле поставить полевой транзистор (см. вложение 1). В любом случае соленоид надо зашунтировать диодом. Если твой соленоид действительно потребляет 0,16 А, то поставь диод 1N4001. Варистор не нужен. В документации на ТТР HD-2525.DD3 приведена очень понятная картинка
(см. вложение 2). Где ты там увидел варистор ?

dsboss
26.07.2015, 14:34
Твой соленоид потребляет ток I = P/U = 3,8/24 = 0,16 А. Зачем тут тут такое мощное ТТР ? Дешевле поставить полевой транзистор (см. вложение 1). В любом случае соленоид надо зашунтировать диодом. Если твой соленоид действительно потребляет 0,16 А, то поставь диод 1N4001. Варистор не нужен. В документации на ТТР HD-2525.DD3 приведена очень понятная картинка (см. вложение 2). Где ты там увидел варистор ?

Спасибо за ответ. Такое мощное ТТР было выбрано исходя из рекомендаций в этой ветке, что запас по току при индуктивной нагрузки должен быть 5...10-ти кратным. Плюс 3.8Вт еще не окончательный выбор, может будет помощнее, а может и нет - пробная пока сборка. В последствии может просто буду использовать ТТР HD-1025.DD3. Что касается варистора - видимо случайно посмотрел схему и прочитал информацию о другой модели ТТР.

Вальяжный Граф
02.08.2015, 09:15
Я и благодарю за ответ. Информация мне помогла.

Алексей Геннадьевич
06.08.2015, 08:24
Здравствуйте!
Нужно управлять соленоидом 24VDC, 3.8W, и для этого купил ТТР HD-2525.DD3. Читал, что нужно использовать варистор, купил ВР1-1, 39В. Но на страничке ТТР этой серии сказано "при управлении индуктивной нагрузкой необходимо установить шунтирующий диод параллельно нагрузке (см. схему включения)".
Подскажите пожалуйста:
1) Нужно использовать варистор или диод?
2) Если варистор, то правильный ли выбор я сделал?
3) Если диод, то какой выбрать?
4) Подходящее ли ТТР я выбрал для управления таким соленоидом?
Заранее спасибо.
Соленоид такой мощности можно напрямую к транзисторному выходу контроллера подключить. (110 серия - номинальный ток 0,4А )
Шунтирующий диод параллельно нагрузке - обязателен (защита от ЭДС самоиндукции). Подойдёт любой выпрямительный диод с I>=0,5А U>= 50V. Как пример КД243.

Радонежский
21.03.2016, 12:14
"Подойдёт любой выпрямительный диод". Мне не понятно есть деление диодов на выпрямительные и импульсные. Последние сейчас стоят в каждом импульсном блоке питания. Другими слова всплеск ЭДС самоиндукции будет, но диод импульсный быстрее сработает. Я вот в таких случая 1.5KE300CA ( 41руб штука )применяю ну или 1N4148 (КД522) (Но это импульсный диод!).

Люди, кто-нибудь эксплуатировал ТТР серию SBDH (SBDH-6044.ZD3) при сильных морозах? Если я не ошибаюсь, то нижняя планка -30 градусов. Что будет если на улице будет -40 или -35 и мне нужно будет включить его в работу? В Подмосковье (для климата ) хочу на ( не солнечную) стену повесить, для лучшего охлаждения и один датчик от перегрева завести.

Rilov
01.04.2016, 09:12
Здравствуйте.
Хочу использовать 4 шт ТТР для раздельного управления четырьмя ветками конвекторов nuarot spot e3. В связи с тем что данные конвектора оснащены электронным управлением, включение ттр с контролем перехода через ноль не происходит т.к в спящем режиме конвекторов нет нагрузки. Вижу решение этой проблемы либо установкой паралельной нагрузки на каждую ветку ,например индикаторной лампы (КАКУЮ?) . Либо применением ТТР без контроля перехода через ноль.
Какое решение предпочтительнее?

Алексей ПМ
01.04.2016, 21:34
замена конвекторов... или обходка (фаза по постоянке) на мозги конвектров. при другом раскладе все равно мозги в конвекторах либо поменяете либо выкинете, и очень скоро.

Радонежский
02.04.2016, 14:49
Если честно, то я вопрос Rilov не понял и ответ Алексей ПМ тоже не понял.

Если в обогревателях есть мозги, то они и будут регулировать температурный режим. В таком случае контактор ставим, если хотим выпендриться, то дорогой контактор с магнитной защелкой – исключен дребезг. Если мы хотим регулировать температурный режим ТТР-ами, то мозги обогревателях мы можем спалить – ну и фиг с ними, можно всегда разобрать и выкинуть их.
Т.е. я не вижу смысла ставить обогреватель с мозгами, надо ставить без мозгов. Если же есть желание, то можно разобрать обогреватель и влезть в его схему – там или реле стоит, или симистор (тот же ТТР но без схемы управления) стоит. Разобраться и сделать схему: Местное ИЛИ дистанционное управление через ТТР.


Повторю, кто-нибудь эксплуатировал ТТР серию SBDH (SBDH-6044.ZD3) при сильных морозах? Если я не ошибаюсь, то нижняя планка -30 градусов. Что будет если на улице будет -40 или -35 и мне нужно будет включить его в работу?

Rilov
03.04.2016, 23:03
Дело в том что конвектора в зависимости от ситуации будут работать в разных режимах.
В режиме незамерзания будет работать часть конвекторов в помещениях где есть водопровод. При этом ночью будут греть до 15 град, а днем до 5 град. Этим режимом управляет GSM сигнализация через свои термостаты и свой планировщик.
В режиме комфорт будут работать все конвектора через свои штатные термостаты.
Контакторы на прямую к gsm сигнализации подключать нельзя в связи с ограничением оной по выходному току (200мА) можно конечно поставить промежуточное реле. Но мне показалось, что с ТТР это решается более просто.

Радонежский
04.04.2016, 10:17
Мои предложения:
1) Вопрос, что будет если GSM не сработает? Например, вот Новый год. Связь плохая из-за перегруженности, ни SMS-ки, ни звонки не проходят
2) Если тока не хватает для ТТР, то можно собрать "каскад". Одно ТТР без радиатора (на постоянный ток) подает питание в цепи управления на группу силовых ТТР(с радиаторами и для переменного тока).(или делать самому схему на мощных транзисторах).
3) Так как коммутация не частая в сутки это мене 10 раз, то можно обычное промежуточное реле поставить. -Это для варианта с контакторами.

Мне самому что-ли придется впервые опробовать работу при сильном морозе? Повторю, кто-нибудь эксплуатировал ТТР серию SBDH (SBDH-6044.ZD3) при сильных морозах? Если я не ошибаюсь, то нижняя планка -30 градусов. Что будет если на улице будет -40 или -35 и мне нужно будет включить его в работу?

Rilov
05.04.2016, 00:33
1. GSM сигнализация с обратной связью. Приходит оповещение о сработке. В худшем случае температура будет поддерживаться через планировщик.
2. Тока для сработке ттр как раз хватает. В этом их преимущество. Не хватает нагрузки на силовых контактах что бы синусоида дошла до нулевого положения (переход через ноль) и ттр открылось.
3. Коммутация в режиме незамерзания как раз частая. Гистерезис 3 градуса. Поэтому срабатываний будет на порядок больше. Что опять говорит в пользу применения ттр
Вариант с контакторами подключенными через промежуточные реле применим, работоспособен и проверен другими пользователями. Однако использование ттр в данном случае мне кажется предпочтительнее.
Думаю вместо имеющихся у меня ттр fotek с логикой контроля перехода через ноль поставить отечественные ттр "протон-импульс" без контроля перехода через ноль. Не думаю что скачки тока при коммутации этим реле будут выше чем при коммутации контактором. Все остальное (кроме цены 1100руб) сопоставимо с работой обычных твердотелок. + бонусом получаем обогрев щита автоматики где установлена GSM сигнализация.

Радонежский
05.04.2016, 09:09
Не хватает нагрузки на силовых контактах что бы синусоида дошла до нулевого положения (переход через ноль) и ттр открылось.

Я не понял, что вы имели в виду. Я не хочу Вас обидеть, но прошу техническим языком или более подробно на разговорном излагать свои проблемы.
В принципе «без контроля перехода через ноль» для активной нагрузки это не важно. Вот если бы индуктивная или емкостная была бы, то играет значение. И для больших мощностей. Выбирайте, что дешевле.

Rilov
05.04.2016, 23:19
Разговорный и правда лучше. Конвектор нуаро спот е3 при подключении через ттр включается только один раз. При дальнейшей подачи напряжения на управляющие контакты ттр включение конвектора не происходит. Стоит включить паралельно конвекторам любую самую минимальную нагрузку все работает как надо. Знаю что есть ттр с контролем перехода через ноль (это, как я понял, реле силовые выходы которого "замыкаются" когда напряжение на них нулевое тесть в момент когда синусоида переменного тока переходит с минуса на плюс ) у меня стоит именно такое. И есть ттр без контроля перехода через ноль. Оно открывается при любом напряжении на коммутируемых контактах. В качестве одного из недостатков таких ттр называют повышенные скачки тока при коммутации. Хотел для себя понять - эти повышенные скачки тока сопоставимы со скачками тока при замыкании обычного контактора или нет. Если они меньше или хотя бы не больше то хочу применить ттр. Если они по каким либо причинам значительно больше переделаю на контакторы с промежуточные реле.

Радонежский
06.04.2016, 09:03
Занимаясь тематикой «скачков» при коммутации сообщу следующее. Мне не известны методики которые описывали бы этот процесс. Все носит рекомендательных характер, и документы построены на «воображаемых» расчетах.
На текущий момент я исхожу из следующего. Если нагрузка активная, то всплески будут определяться сопротивлением питающей линии. Т.е. на самом деле если померить осциллографом напряжение и ток (через известное малое сопротивление – шунт, что не у каждого под рукой), то всплеск будет. Но для инженерных расчетов можно пренебречь. Тут больше влияние будет оказывать подгорание контактов на контакторе. Встречал сам в жизни: IEK контактор втянут и дополнительный контакт на контроллер (шина +24В) не дает сигнал, хотя должен так как другие контакты замыкаются . Т.е. дело было в оксидной пленке – просто пошевели и заработал.


Стоит включить паралельно конвекторам любую самую минимальную нагрузку все работает как надо.

- это нормально - для схему управления ТТР нужен потенциал, поэтому ставьте большое и мощное сопротивление. Если вы встречались с проблемой когда есть обычный выключатели для света с подсветкой. При обычной лапочке работает, а при светодиодной нет - для схему управления ТТР нужен потенциал, который решается дополнительным сопротивлением.


называют повышенные скачки тока при коммутации.
Это обусловлено индуктивность в линии и нагрузке для вашего случая однозначно пренебрегаем при условии, что в обогревателе отсутсвует электронная схема с емкостью (индуктивность не ставят). Реально померить скачки в сети можно только специальных прибором – анализатором качества и количества электроэнергии. Все остальные расчеты и доводы пустая трата времени.

Алексей Геннадьевич
07.04.2016, 21:14
"Подойдёт любой выпрямительный диод". Мне не понятно есть деление диодов на выпрямительные и импульсные. Последние сейчас стоят в каждом импульсном блоке питания. Другими слова всплеск ЭДС самоиндукции будет, но диод импульсный быстрее сработает. Я вот в таких случая 1.5KE300CA ( 41руб штука )применяю ну или 1N4148 (КД522) (Но это импульсный диод!).
1.5KE300CA - двунаправленный. Для защиты транзисторных выходов не подходит. Только на релейные, с ним скорость отпускания электромагнита немного выше.
1N4148 (КД522) - То, что импульсный-хорошо, но для электромагнита 6-10вт он откровенно слабый.
Ставлю КД243. Времени восстановления и быстродействия у него хватает.

По старой памяти: для защиты БВК работающего на обмотку реле вполне хватало Д226Б.

Rilov
17.04.2016, 16:55
Какой номинал резистора подойдёт для моих целей? Кроме сопротивления я так понимаю он должен обладать и некой определенной мощностью рассеивания?
3.9Ком 15 Вт подойдет?

Woolfy
18.04.2016, 08:18
Ваше ТТР выключается из-за того, что в спящем режиме обогреватель потребляет ток, меньший тока удержания тиристора (симистора). Это обычно 10-20 мА, в паспорте на прибор должно быть указано. Этот резистор в качестве доп. нагрузки подойдёт.

Александр Васильевич
23.04.2016, 13:23
Собираю дома солнечную электростанцию из панели, контроллера заряда АКБ, АКБ и инвертора (24/220). Для контроллера необходимо управление нагрузкой в виде коммутации по стороне 24 В инвертора. Мощность инвертора 2 кВт, расчетный ток по стороне 24 В - 85 А. Могу ли я использовать для этих целей ТТР? Если могу, на что следует обратить внимание?

Woolfy
24.04.2016, 11:43
Конечно, можете. ТТР с коммутацией постоянного тока. Подводные камни:
1. Ток перегрузки при заряде входных конденсаторов (около 1 с), мало у каких инверторов он ограничивается.
2. Ток перегрузки при заряде конденсаторов средней шины инвертора (около 3 с).
3. Ток перегрузки при подключении нагрузки к выходу (компрессорный холодильник, к примеру, около 2 с).
Даже если инвертор справляется со всеми этими режимами, не факт, что это всё вынесет ТТР/контроллер. Рекомендую инвертор держать постоянно подключеным к первичке. Плюсом будет наличие дежурного/спящего режимов у инвертора. Это когда средняя шина поддерживается в заряженном состоянии. То есть горячее/тёплое резервирование предпочтительнее.

Александр Васильевич
24.04.2016, 17:58
Конечно, можете. ТТР с коммутацией постоянного тока. Подводные камни:
1. Ток перегрузки при заряде входных конденсаторов (около 1 с), мало у каких инверторов он ограничивается.
2. Ток перегрузки при заряде конденсаторов средней шины инвертора (около 3 с).
3. Ток перегрузки при подключении нагрузки к выходу (компрессорный холодильник, к примеру, около 2 с).
Даже если инвертор справляется со всеми этими режимами, не факт, что это всё вынесет ТТР/контроллер. Рекомендую инвертор держать постоянно подключеным к первичке. Плюсом будет наличие дежурного/спящего режимов у инвертора. Это когда средняя шина поддерживается в заряженном состоянии. То есть горячее/тёплое резервирование предпочтительнее.
Если я паравильно понял, вы предлагаете коммутировать по стороне 220 В?

Woolfy
25.04.2016, 11:57
Совершенно верно. Или использовать инвертор с режимом "онлайн". На мой взгляд, если требуется запитать только освещение/холодильник/газ. котёл/насос, то переключения на пускателях будет достаточно (если хочется дешевле). С "онлайновым" бесперебойником хлопот поменьше.

Александр Васильевич
25.04.2016, 16:07
Совершенно верно. Или использовать инвертор с режимом "онлайн". На мой взгляд, если требуется запитать только освещение/холодильник/газ. котёл/насос, то переключения на пускателях будет достаточно (если хочется дешевле). С "онлайновым" бесперебойником хлопот поменьше.
Что значит "онлайн"?

Woolfy
25.04.2016, 19:32
Это значит, что вход 220 В сначала выпрямляется на среднюю шину +310 В (или +420 В для варианта с корректором коэффициента мощности), а затем преобразуется выходным мостом в аппроксимированную ШИМ синусоиду, возможно, фильтруется, и подаётся на выход. При пропадании сети 220 В средняя шина запитывается от входа +24 В. Переключение нагрузки "безобрывное".

dsboss
03.10.2016, 16:36
Добрый день!
Подскажите, в инструкции к реле HD-1025.DD3 Kippribor сказано, что при управлении индуктивной нагрузкой необходимо установить шунтирующий диод параллельно нагрузке согласно схеме (см. вложение). Правильно ли я понимаю, что судя по этой схеме реле размыкает/замыкает "-"? Можно ли размыкать/замыкать "+"? Если можно то как правильно установить диод в этом случае.
Заранее спасибо.

Вольд
03.10.2016, 20:20
Какие могут быть проблемы ? Подключай хоть так, хоть сяк. ;)

dsboss
04.10.2016, 08:30
Какие могут быть проблемы ? Подключай хоть так, хоть сяк. ;)

Спасибо за ответ! Решил уточнить на всякий)

Iroha Uta
17.07.2017, 21:06
Тоже понадобилось , намерил в районе 6 мА или 10 мА точно не помню. на входе оптопары ттр схема стабилизатора тока.

plotnik.off86
08.09.2017, 06:53
Здравствуйте, помогите подобрать ТТР для коммутации электродного котла отопления 15 kWа, 380в, max-22А на 1ф, тип подключения звезда+0+ треугольник так как 4 электрода погружены в электропроводимую жидкость. Управление построено на ПР200.

Алексей Геннадьевич
08.09.2017, 13:24
Здравствуйте, помогите подобрать ТТР для коммутации электродного котла отопления 15 kWа, 380в, max-22А на 1ф, тип подключения звезда+0+ треугольник так как 4 электрода погружены в электропроводимую жидкость. Управление построено на ПР200.

Электродные котлы (особенно на плохоподготовленной воде) - это не то место, где ТТР проживёт долго.
В электродных котлах когда отваливается накипь с электродов, часто возникает КЗ.
ТТР от КЗ дохнет.Сразу. Быстрее, чем сработает автомат.
Сверхбыстродействующие предохранители защитят ТТР, но они- дорогое удовольствие.
Мой совет - ставьте пускатель на 40 или 63А и не парьтесь.

plotnik.off86
18.09.2017, 05:25
Я пользуюсь не водой а подготовленным теплоносителем, да и электроды очищаю 2 раза в сезон. Пускатели достаточно громкие, и не очень приятно их слышать ночью.

Алексей Геннадьевич
18.09.2017, 10:26
Я пользуюсь не водой а подготовленным теплоносителем, да и электроды очищаю 2 раза в сезон. Пускатели достаточно громкие, и не очень приятно их слышать ночью.

электродного котла отопления 15 kWа, 380в, max-22А на 1ф, тип подключения звезда+0+

http://www.owen.ru/catalog/serii_ht_hh44zd3_i_ht_hh44za2_trehfaznie_ttr_dlya_ kommutatcii_rezistivnoj_nagruzki/opisanie

HT-6044.ZD3 Вам хватит с запасом. ("простит" ошибки с неправильно подготовленным теплоносителем ).
HT-4044.ZD3 Это номинал для ваших целей.

plotnik.off86
20.09.2017, 10:03
Спасибо, но получается что коммутируются 3 фазы одновременно , а в моих потребностях нужно по одной фазе.

Алексей Геннадьевич
20.09.2017, 11:17
Спасибо, но получается что коммутируются 3 фазы одновременно , а в моих потребностях нужно по одной фазе.
http://www.owen.ru/catalog/seriya_hdh_xx44zd3_dlya_kommutatcii_moshnoj_nagruz ki/opisanie
HDH-6044.ZD3
Не забываем про радиатор.
При установке на радиатор пользуемся теплопроводной пастой КПТ-8 (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9F%D0%A2-8) или аналогичной.

plotnik.off86
20.09.2017, 14:20
Ок., заказал.

Алексей Геннадьевич
20.09.2017, 14:49
Ок., заказал.
У вас 24В DC в ПР200 или блоках питания есть? (сам использую только 24в для цепей управления, более безопасно).

plotnik.off86
20.09.2017, 16:12
Из ПР200 есть 24В.

ShrekAb
15.01.2018, 11:04
Всем привет. Помогите с выбором ттр, имеется тэн 6квт, хочу собрать автоматику для ректификации на ардуино. Посоветуйте модель под мой тэн и управление ардуино. Сеть домашняя, однофазная, 220. Спасибо.

Woolfy
15.01.2018, 16:13
40 - амперного за глаза хватит, но можно поставить и на 60-80 А. Вход на 3-32 VDC. 6 кВт - это многовато для домашней сети 220 В. На кой вам такая моща?

IVM
15.01.2018, 17:07
Всем привет. Помогите с выбором ттр, имеется тэн 6квт, хочу собрать автоматику для ректификации на ардуино. Посоветуйте модель под мой тэн и управление ардуино. Сеть домашняя, однофазная, 220. Спасибо.

Какая домашняя однофазная сеть при такой нагрузке может быть ? 6000/220 = 27,3 [А]. Проводка в квартире в момент выгорит.

Екатерина Аладышева
15.01.2018, 17:11
Всем привет. Помогите с выбором ттр, имеется тэн 6квт, хочу собрать автоматику для ректификации на ардуино. Посоветуйте модель под мой тэн и управление ардуино. Сеть домашняя, однофазная, 220. Спасибо.
Для тока 27,3А подойдет ТТР HD-4044.ZD3 или HD-4044.ZА2 .
(управляющий сигнал: 3…32 VDC – для HD-xx44.ZD3 / 90…250 VAC – для HD-xx44.ZA2)
Описание ТТР (http://www.owen.ru/catalog/serii_hd_xx44zd3_i_hd_xx44za2_obshepromishlennie_t tr_v_standartnom_korpuse/opisanie)
Не забудьте еще и про радиатор охлаждения. Подойдет РТР061.1
Внизу страницы (http://www.owen.ru/catalog/radiatori_ohlazhdeniya/opisanie) таблица подбора радиатора.

Ryzhij
15.01.2018, 17:44
Какая домашняя однофазная сеть при такой нагрузке может быть ? 6000/220 = 27,3 А. Проводка в квартире в момент выгорит.
Без согласования с энергоснабжающей организацией допускается устанавливать приборы мощностью до 3kW.
Именно поэтому накопительные водонагреватели даже на 200 литров имеют ТЭН такой же как и 30-литровые - 2,8 кW.
В квартире, даже с бытовой электроплитой, проводка не рассчитана на ток топик-стартера. В момент может и не выгорит, но через год точно.
Плюс опасность пожара.
Скромнее надо быть в своих желаниях.

ShrekAb
16.01.2018, 04:34
С проводкой всё нормально, она не совсем домашняя. Написал просто для лучшего вашего понимания.Всем Спасибо за советы.
И ещё вопрос - у друзей тэны по скромнее, 3 и 4,5квт , им что посоветовать?

Woolfy
16.01.2018, 05:52
Посоветуйте ТТР на те же самые 40 А. Кашу маслом не испортишь.:-) Екатерина вам даже модельки подобрала.

IVM
16.01.2018, 12:37
С проводкой всё нормально, она не совсем домашняя. Написал просто для лучшего вашего понимания.

Мы то все правильно поняли, а вот ты так ничего и не понял. ;) При такой мощности нагрузки нужна трехфазная сеть.