Просмотр полной версии : Подключение ПД100-ДИ к 2ТРМ0
Хочу подключить датчик давления для отслеживания нагнетания давления турбокомпрессором.
Собираю схему из
1) 2ТРМ0 – Д.УЗ
2) Датчик ПД100-ДИ1,0-171-0,5
3) Кабель монтажный МКЭШ 2х0.35 мм2, 10м
По подключению к измерителю все понятно.
76862
А вот по подключению датчика не особо.
76860
Как его подключить?
Сергей0308
25.06.2024, 15:47
Хочу подключить датчик давления для отслеживания нагнетания давления турбокомпрессором.
Собираю схему из
1) 2ТРМ0 – Д.УЗ
2) Датчик ПД100-ДИ1,0-171-0,5
3) Кабель монтажный МКЭШ 2х0.35 мм2, 10м
По подключению к измерителю все понятно.
76862
А вот по подключению датчика не особо.
76860
Как его подключить?
Так Вы от встроенного в прибор ИП хотите датчик питать или внешнего БП?
Короче, прочитайте РЭ 3 раза, на стр.22 указана схема подключения от встроенного ИП, насколько смог угадать ваши хотелки!
На стр.24-25 указано как включить встроенный шунт!
https://owen.ru/downloads/re_2trm0.pdf
Чуть не забыл самое главное, в смысле, если хотите сэкономить своё время, пять(5) раз перечитайте РЭ!
https://www.youtube.com/watch?v=agNo3iDfEbM
И, если у вашего прибора имеется интерфейс RS485 - потребуется внешний БП! В смысле, к вам это не относится, если Вы правильно написали модификацию прибора!
Датчик я хочу подключить от встроенного ИП24 в 2ТРМ0.
Правильно ли я понимаю, что датчик ПД100-ДИ1,0-171-0,5 имеет 3 контакта и от моих хотелок он подключается в 2ТРМ0 следующим образом: 3 - масса, 2 - минус к Х-2, 3 - плюс к 16 пин. Далее, ставится перемычка между 15 пин и Х3, включается DIP переключатель.
76886
Сергей0308
26.06.2024, 12:36
Датчик я хочу подключить от встроенного ИП24 в 2ТРМ0.
Правильно ли я понимаю, что датчик ПД100-ДИ1,0-171-0,5 имеет 3 контакта и от моих хотелок он подключается в 2ТРМ0 следующим образом: 3 - масса, 2 - минус к Х-2, 3 - плюс к 16 пин. Далее, ставится перемычка между 15 пин и Х3, включается DIP переключатель.
76886
Как у Вас в голове такое уживается, в смысле 3 - это и масса и плюс?
Короче, что мешает посмотреть РЭ на датчик, в смысле, клемма:
"1" - это плюс, подключается к плюсу источника питания, у Вас к клемме "16";
"2" - это минус, подключается к одному из входов прибора, у Вас к клемме "10" или "13";
"3" - не используется;
"4" - это клемма заземления, у Вас, как я понимаю, тоже не используется, в смысле, некуда подключить.
76887
https://owen.ru/downloads/re_pd100.pdf
Всё!
Короче, если перепутаете клеммы "1" и "2" - можете спалить прибор, вернее шунт на ходе прибора, ничего страшного, переключите на второй вход, но лучше замерить номинал шунтирующего резистора(как я понимаю 50 Ом, так было на старых приборах), чтобы потом голову не ломать, какой внешний шунт поставить, короче, дерзайте, набирайтесь опыта, я не представляю, какие там могут быть проблемы, в смысле, вроде всё расписано!
Спасибо, теперь все понятно.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot