Вход

Просмотр полной версии : ПЕ210 - ER-G-220-03 (Erman)



R4AAL
24.06.2024, 09:13
Добрый день.
Есть частотный преобразователь ER-G-220-03 erman с выходом rs-485 протокол ModBus RTU
Есть документация: https://www.ermangizer.ru/image/pdf/protocol_modbus_eg-g-220-03.pdf
Для удаленного мониторинга параметров работы и ошибок решил подключить его к облаку OwenCloud через ПЕ210.
Столкнулся с первой проблемой.
ПЕ210 не подключается к облаку
Редко моргает красный индикатор ошибки.
В конфигураторе написано: Нет подключения к серверу.
Прошивку последнюю перезаливал через USB
Статический адрес назначал.
Устройство в домашней сети пингуется.
Если устройство удалить из облака, ошибка пропадает(лампочка перестает моргать).
Пробовал менять роутеры и провайдера.
Подавал питание 5в и 220в

Pavel5698
24.06.2024, 20:17
А вы в Облаке самом добавили хотя бы 1 тег для опроса? Если нет, то стоит добавить

R4AAL
25.06.2024, 10:47
Если я подключаю как Автоопределяемые приборы ОВЕН,
То в настройке параметров я не могу добавить параметр(Там нет +).
Я добавил в облако Произвольный прибор Modbus
Указал идетнификатор от ПЕ210
Указал локальный адрес частотника (63)
Настроил параметр и данные с частотника пошли
76848
76847

Pavel5698
25.06.2024, 18:11
"Автоопределяемые приборы ОВЕН" только для некоторых приборов ОВЕН) У вас частотник. Да, его нужно добавлять как Произвольный прибор Modbus

R4AAL
26.06.2024, 08:01
Я как рядовой пользователь:
1. взял в руки прибор, прочитал краткую инструкцию.
2. подключил к ПК по USB, настроил параметры сети, установил пароль.
3. подключил частотник по rs-485, шлюз в локальную сеть.
4. Установил на телефон OwenCloud
5. Считал QR-код, ввел параметры (пароль и т.д) добавил в облако.
6. Добавил произвольный прибор Modbus(Свой ПЧ) и начала в нем настраивать параметры.

Такая схема не взлетела, начал моргать индикатор ошибки.
При работе в OwenConfigurator(по Ethernet) прибор часто отваливался.
Я считал, что в облако заводится и настраивается шлюз, а затем ведомые приборы.

В окне ввода произвольного прибора Modbus нет окна ввода пароля шлюза.

R4AAL
26.06.2024, 08:08
В данный момент связка ПЕ210(Owen)-ER-G-220-03 (Erman) работает исправно.
Все параметры передаются в облако и обратно.
Частотник управляется.