Вход

Просмотр полной версии : Вопрос с верхним пределом и максимальным заданием частоты ПЧВ01[М01]



edvard_munch
20.06.2024, 18:34
Не пойму, как это работает, получается выставить значения выше верхнего лимита

В CDS так выглядит

76749

В самом ПЧВ через панель настроил так

76750

70.00
0
60.00
1.00

01.14 в данном случае не важна

В пункте 01.11 нет варианта с RS-485. Соответственно, такой возможности нет?
И запись в 0x3004 эффекта не дает при любых настройках (ну т.е. запись в регистр идет, но ПЧВ эту хапись как верхний лимит не принимает чтоли)? (и также в 0x010C и 0x10D).

76751

(С этим разобрался, на мой взгляд перевод кривой, посмотрел доки на китайца-аналога, 0: Upper limit frequency number given, там так - выданное значение, не обязательно через панель)

И кстати, в документации не вижу в списке регистров Модбас 0x010C и 0x10D. Это ошибка?
https://owen.ru/downloads/re_pchv1_m01.pdf

(Это тоже понял, пояснения не было, а я сам не догадался, что в скобках к каждому параметру указан адрес модбас-регистра по которому к нему можно достучаться, в другом месте было прям словами сказано как перевести любой параметр в Модбас адрес)

Основной вопрос, почему дает задавать частоту выше лимитов что установлены?
Я видимо не разобрался как это работает.

edvard_munch
11.07.2024, 18:40
Некоторые моменты прояснил.
Но главный вопрос остался - выше лимита дает выставить почему-то.

Параллельно возник вопрос, регистры 0x3004 и 0x010A должны иметь одно и то же значение? При записи в один - должно меняться значение и в другом? В библиотеке на ПЧВ запись идет в 0x3004. При этом в панели соответственно в F01.10 никаких изменений
Это же один параметр по идее? "Максимальная выходная частота"
Скрины из документации

77207

77208

Лимиты задаваемой частоты в 0x010C и 0x010D

Теперь еще параллельно смотрю эти регистры через Codesys, ибо переписываю на работу через свои каналы, а не шаблон

77206