PDA

Просмотр полной версии : СПК 110 и роутер LT40



XrymFrukt
18.06.2024, 11:05
Добрый день!

Подскажите пожалуйста. Имеется готовый проект. Требуется, используя роутер LT40 дать доступ к контроллеру заказчику.

Роутер подключен к контроллеру через TCP. Видел примеры добавления в проект модема ПМ01, но он общается через модбас.

Подскажите пожалуйста, с чего начать? Модем настроен на переадресацию с порта 502, как понимаю это порт модбас и без подключения по модбасу роутера я ничего не увижу. При попытке опроса порта 11740 (TCP) я что нибудь увижу? Или в проекте СПК нужно что либо добавлять?

В теме не силен, помощь приветствуется

Евгений Кислов
18.06.2024, 11:22
Добрый день!

Подскажите пожалуйста. Имеется готовый проект. Требуется, используя роутер LT40 дать доступ к контроллеру заказчику.

Роутер подключен к контроллеру через TCP. Видел примеры добавления в проект модема ПМ01, но он общается через модбас.

Подскажите пожалуйста, с чего начать? Модем настроен на переадресацию с порта 502, как понимаю это порт модбас и без подключения по модбасу роутера я ничего не увижу. При попытке опроса порта 11740 (TCP) я что нибудь увижу? Или в проекте СПК нужно что либо добавлять?

В теме не силен, помощь приветствуется

Добрый день.
На стороне СПК ничего не требуется, за исключением корректных сетевых настроек (адрес шлюза = IP-роутеру, IP СПК - из подсети роутера).
На стороне роутера нужно, как вы указали, пробросить порт 11740. Как это сделать для вашего роутера - лучше уточнить у техподдержки Телеофис.
У роутера должен быть внешний статический IP-адрес.

imaex
18.06.2024, 11:22
У роутера белый внешний IP? Если нет, то никакого смысла в переадресации 502-го порта нет.

Если у роутера серый внешний IP, то настраивайте подключение роутера к сети заказчика (IPSec, L2TP, PPTP и т.п.). С белым тоже можно, но с серым - без вариантов. Тут уже никакой переадресации не понадобится.

Это самое первое, с чем Вам нужно определиться.

XrymFrukt
18.06.2024, 11:43
Благодарю за ответ. На днях попробуем. У роутера да, статический адрес. настроим проброс порта в роутере и проверим. Спасибо!

XrymFrukt
18.06.2024, 11:47
76678

адрес ПЛК 0.10
адрес роутера 0.1

melky
18.06.2024, 11:53
И голой задницей в интернет ваш СПК пойдет со всеми вытекающими.

XrymFrukt
26.06.2024, 13:56
Добрый день. Проблема не решена.. При текущей ситуации, пользуясь симкартой с стат. айпи я могу перейти по порту 8080 и увидеть Веб визуализацию. Но мне нужен порт 502. Программой типа ModScan я его не вижу. Так же, подключаясь к ПЛК напрямую лан шнуром и используя команду telnet я не вижу порт этот, хотя по порту 8080 всё нормально

imaex
26.06.2024, 14:13
подключаясь к ПЛК напрямую лан шнуром и используя команду telnet я не вижу порт этот

Так а в самом проекте modbus tcp сервер определён? Не знаю, как оно правильно применительно к СПК, но суть в чём - в самом проекте предусмотрена отдача тэгов по modbus tcp?
У нас была ситуация, когда нам передали объект под диспетчеризацию с СПК 107, там разработчик категорически отказался что-то дорабатывать для связи с контроллером по modbus tcp.
Насколько я понимаю, там искаропки, что называется, только OPC UA сервер. вот так мы с тем 107-ым и работаем - через OPC UA.

XrymFrukt
26.06.2024, 14:21
Я вот и сам склоняюсь куда либо в этом направлении. Ибо порт лан интерфейса я вижу (11740) а 502 ну никак

imaex
26.06.2024, 14:34
Проект не Ваш? А спросить у автора(ов)?

XrymFrukt
27.06.2024, 10:08
Достался как хромая лошадь, убить жалко продать невозможно)

XrymFrukt
27.06.2024, 10:13
Свежее изменение. Через встроеный ресурс (из шаблона примеров) и по видео (через owen comunication) открыл порт 502. В проекте все есть, связь есть по порту. МодСкан порт видит, но не может оттуда данные считать. Подозреваю, что просто регистры временного хранения пустые и считать соответственно нельзя с них ничего. Но как их заполнить понимания пока нет

п.с. на скринах тест проект

Евгений Кислов
27.06.2024, 10:17
Свежее изменение. Через встроеный ресурс (из шаблона примеров) и по видео (через owen comunication) открыл порт 502. В проекте все есть, связь есть по порту. МодСкан порт видит, но не может оттуда данные считать. Подозреваю, что просто регистры временного хранения пустые и считать соответственно нельзя с них ничего. Но как их заполнить понимания пока нет

п.с. на скринах тест проект


Добрый день.
Начните с этого:

https://owen.ru/forum/showthread.php?t=28167&p=343792&viewfull=1#post343792
https://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=28167&p=305691&viewfull=1#post305691

XrymFrukt
27.06.2024, 10:49
Добрый день! Буква "М" убрана, обновление включено. Пока без изменений(:

Евгений Кислов
27.06.2024, 10:52
Добрый день! Буква "М" убрана, обновление включено. Пока без изменений(:

Свяжитесь, пожалуйста, со мной в телеграм (см. в подписи) и подготовьте доступ по AnyDesk.

XrymFrukt
27.06.2024, 11:27
Большое спасибо за помощь!