Просмотр полной версии : Удаленное соединение с ПЛК
Александр Недашковский
17.06.2024, 12:39
Здравствуйте, у меня возникла проблема - не могу подключиться удаленно через Softether к ПЛК. Gateway удаленный компьютер видит:
76616
ПЛК пингуется:
76617
Но при сканировании ПЛК не находит
Что я не так делаю?
Николай Суриков
17.06.2024, 12:45
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=28167&p=269331&viewfull=1#post269331
Pavel5698
17.06.2024, 18:29
Здравствуйте, у меня возникла проблема - не могу подключиться удаленно через Softether к ПЛК. Gateway удаленный компьютер видит
Укажите IP-адрес ПЛК 192.168.2.121 в поле ввода под рисунком ПЛК (как вы это сделали на 1 скриншоте) и нажмите Enter. Находит после этого?
Если нет, то действительно стоит проверить порты.
Александр Недашковский
26.06.2024, 11:28
Проблема решилась - но причину так и не понял. Когда ПЛК, удаленный компьютер и мой ноутбук находились в одном цеху - подключиться не получилось. Когда ПЛК и удаленный компьютер уехали в Тамбов, а я остался в Симферополе - связь сама собой наладилась. Скорее всего какие-то глюки Софтезера - если ноут и удаленный компьютер подключены к интернету с одной точки доступа - то связь не устанавливается. Сейчас вспоминаю, что подобная проблема была и с Сименсом - при запуске установки в Дубае я связаться на месте с ПЛК не мог - а с отеля - подключился.