PDA

Просмотр полной версии : Архивация данных с устройств по RS-485



AVA_Kursk
16.06.2024, 14:06
Здравствуйте!

Не могли бы вы подсказать оптимальный вариант решения задачи архивации данных с устройств по RS-485 (необходима дискретизация 0,1 секунды. Овен Клауд не позволяет этого сделать) и удаленного просмотра данных через интернет?

Заранее благодарю за помощь!

kon48
16.06.2024, 15:13
А с каких устройств?
Время опроса приборов ОВЕН разное, например, для регуляторов типа ТРМ оно составляет около 0,35 с. Заведомо больше ваших требований.

kondor3000
16.06.2024, 15:47
Здравствуйте!

Не могли бы вы подсказать оптимальный вариант решения задачи архивации данных с устройств по RS-485 (необходима дискретизация 0,1 секунды. Овен Клауд не позволяет этого сделать) и удаленного просмотра данных через интернет?

Заранее благодарю за помощь!

Лучший вариант это Скада с архивированием на жёстком диске. Передачу на расстоянии лучше сделать выборочную, например раз в секунду, а не каждую 0.1 сек.
И далеко не все блоки могут так часто передавать данные, надо использовать быстродействующие блоки, аналоговые входы например МВ110-8АС.
Так же например можно использовать ПЛК или панель, с архивированием на флешку, но там много нюансов, нельзя часто записывать на флеш.

EFrol
16.06.2024, 15:50
Здравствуйте!

Не могли бы вы подсказать оптимальный вариант решения задачи архивации данных с устройств по RS-485 (необходима дискретизация 0,1 секунды. Овен Клауд не позволяет этого сделать) и удаленного просмотра данных через интернет?

Заранее благодарю за помощь!

Вариантов очень много. Вот один из них: МСД-200 (https://owen.ru/product/msd200)

kondor3000
16.06.2024, 17:37
Вариантов очень много. Вот один из них: МСД-200 (https://owen.ru/product/msd200)

МСД-200 не катит, у него Период архивации 1…65535 секунд, никак 0.1 сек не прокатывает. 76608

In_Da_Cher_A
16.06.2024, 19:34
оптимальный вариант было бы неплохо озвучить ваши критерии "оптимальности"

необходима дискретизация 0,1 секундычто за физические процессы требуют такой частоты?:)

с устройств по RS-485 начните с того, что сначала озвучьте объём данных, хотя бы на физическом уровне, в каналах или сигналах, какое вы собираетесь "сканировать"
переведите его в "цифру"
потом узнайте максимальную скорость, какую может теоретически прокачать через себя 485 и посмотрите, влезет ли в него ваш объём данных в цифровом виде
потом озвучьте "глубину" архивации - месяц? год?
потом посмотрите, какое устройство поддержит вашу скорость и объёмы и прочее, что связано с обработкой всего этого
да потом ещё и выложит вам это для

удаленного просмотра данных через интернет?вероятно ещё и в каком-то удобоваримом для просмотра формате?

ну и самое главное напоследок, учитывая что мы на сайте ОВЕН - поддерживает ли ваше "устройство", выдачу в сеть 485 с нужной скоростью нужного объёма обновлённой информации
хотя следовало бы начать вероятно с этого, но тогда не так интересно :)

Сергей0308
16.06.2024, 19:53
Лучший вариант это Скада с архивированием на жёстком диске. Передачу на расстоянии лучше сделать выборочную, например раз в секунду, а не каждую 0.1 сек.
И далеко не все блоки могут так часто передавать данные, надо использовать быстродействующие блоки, аналоговые входы например МВ110-8АС.
Так же например можно использовать ПЛК или панель, с архивированием на флешку, но там много нюансов, нельзя часто записывать на флеш.

Я тоже это считаю предпочтительным и передавать никуда не нужно, в смысле, достаточно дать доступ к удалённому рабочему столу и смотри когда захочешь!
И, даже если связь временно пропадёт, архив не пострадает, я Мастерскаду предпочёл бы:

https://masterscada.ru/download3

kon48
17.06.2024, 06:45
AVA_Kursk вы задали вопрос и многие фуромчане искренне и со знанием дела дают вам дельные советы, но они оторваны от вашего оборудования.
Задавал вопрос по этому поводу, но, увы ответа не получил. Как-то не вежливо это. На поставленные вопросы принято отвечать.

melky
17.06.2024, 08:29
0,1 секунду можно обеспечить только если сам прибор отдает данные заведомо быстрее. Что для RS485 может быть проблемой, если устройств несколько.