14.06.2024, 07:53
Уважаемые форумчане.Помогите с настройками.Нужно опросить ICPCON с дискретными входами орс сервером Owen.

МихаилГл
14.06.2024, 08:24
Уважаемые форумчане.Помогите с настройками.Нужно опросить ICPCON с дискретными входами орс сервером Owen.

Какой именно? Их там много модификаций...

Malen
14.06.2024, 10:58
К модулю нет доступа.Он работал с Wincc. Надо срочно опросить данные а под рукой только OPC Owen. Знаю ET-70xx.Адрес есть.Доступ по web есть.Опросить не получается.

Malen
14.06.2024, 11:02
Прописываю адреса 100000,100001 и тд.

МихаилГл
14.06.2024, 11:25
К модулю нет доступа.Он работал с Wincc. Надо срочно опросить данные а под рукой только OPC Owen. Знаю ET-70xx.Адрес есть.Доступ по web есть.Опросить не получается.

C WinCC или Step7?
А во-вторых, профибас модули программируются на опрос напрямую из Step7, и опросить их скадой не получится, а вот профинет можно.
По этому и вопрос, что за модули?

PS Модбас адреса или с нуля, или для сименса часто с 4ХХХХХ, но никак не 100000, 100001...

Malen
14.06.2024, 11:42
На web странице ET-7051/PET-7051. Порт 502.Опрашивает скада Wincc, OPC свой.А вот протокол не знаю.Я думал Modbus.
Регистры 10000,10001-10015 это всё с web интерфейса.

МихаилГл
14.06.2024, 11:56
Ну значит modbus tcp.
Modbus Pool попробуйте. Похоже там дискретные входа и правильно, 100000, 100001 тогда. Скачайте документацию и спокойно внимательно посмотрите. Для ICPCON все подробно расписывают обычно.

МихаилГл
14.06.2024, 12:00
https://0f5d2a-59.myshopify.com/cdn/shop/files/et7000_et7200_register_table_v110__24417445.pdf

76569

Не спешите главное

PS Обратите внимание, HEX адресация с нуля для всех областей, похоже только командой запроса рулится.

Malen
14.06.2024, 12:12
Modbus Pool- это что?
В opc сервере прописываю coils,чтение 0x01 адрес 100001.Возвращает данные good.А значений нет.

1exan
14.06.2024, 12:15
Modbus Pool- это что?
В opc сервере прописываю coils,чтение 0x01 адрес 100001.Возвращает данные good.А значений нет.
проверьте адреса 0 и 1

Malen
14.06.2024, 12:17
Я прописывал адрес 1,2,3 менял опрос 0x02 читал Discrete Inputs

Malen
14.06.2024, 12:27
Большое спасибо. Прочитал. Функция чтения 0х02 Discrete Intuts адреса 0.1.2.3.4 и тд.Видимо я зашился сам .Спасибо

МихаилГл
14.06.2024, 12:28
Modbus Pool- это что?
В opc сервере прописываю coils,чтение 0x01 адрес 100001.Возвращает данные good.А значений нет.

Скрин хоть приложите, мы же не экстрасексы... нсы... Ваша паника на нас переходить начинает.

МихаилГл
14.06.2024, 12:28
Большое спасибо. Прочитал. Функция чтения 0х02 Discrete Intuts адреса 0.1.2.3.4 и тд.Видимо я зашился сам .Спасибо

Пожалуйста. Спокойнее в следующий раз, не надо переживать так...