Просмотр полной версии : Как после перезагрузки сохранить в ПЧВ1 [М01] частоту задаваемую по RS485?
edvard_munch
13.06.2024, 11:04
Получается задавать с ПЛК200 и вижу как меняется на экране ПЧВ соответствующим образом, но при выключении-включении частотника сбрасывается в 0 на ПЧВ.
Нужно видимо правильно настроить F01.02 - F01.07 или еще что-то
Менять значение с панели не нужно, только по Модбас
У меня F01.02 - F01.07: 6, 100, 0, 100, 1, 0 соответственно
Так выглядит в CodeSys
76550
Как правильно сделать?
Получается задавать с ПЛК200 и вижу как меняется на экране ПЧВ соответствующим образом, но при выключении-включении частотника сбрасывается в 0 на ПЧВ.
Нужно видимо правильно настроить F01.02 - F01.07 или еще что-то
Менять значение с панели не нужно, только по Модбас
У меня F01.02 - F01.07: 6, 100, 0, 100, 1, 0 соответственно
Так выглядит в CodeSys
76550
Как правильно сделать?
А какой смысл сохранения частоты в ПЧ?
Сохраняйте заданное значение в ПЛК - он запишет нужное значение задания в ПЧ, когда тот будет на связи
edvard_munch
13.06.2024, 12:16
А какой смысл сохранения частоты в ПЧ?
Сохраняйте заданное значение в ПЛК - он запишет нужное значение задания в ПЧ, когда тот будет на связи
Ну я так тоже подумал, но не знаю как принятно, может быть сохранять в ПЧ
Надо тогда ловить восстановление связи по Модбас и отправлят значение из ПЛК.
Записывайте задание не в 0x2000 а в 0x3000
edvard_munch
13.06.2024, 13:42
Записывайте задание не в 0x2000 а в 0x3000
Я использую шаблон для ПЧВ, написано что пишет в 3000. Но, надо конечно проверить через самостоятельно созданные каналы Модбаса.
76554
Я использую шаблон для ПЧВ, написано что пишет в 3000. Но, надо конечно проверить через самостоятельно созданные каналы Модбаса.
76554
Посмотрите внимательно про сохраняемые регистры, обычно их не рекомендуют часто перезаписывать
edvard_munch
13.06.2024, 15:13
Посмотрите внимательно про сохраняемые регистры, обычно их не рекомендуют часто перезаписывать
Действительно, лучше хранить в ПЛК. Я правда не видел конкретно по ПЧВ информации, какие из регистров сохраняемые, возможно пропустил это место в документации.
edvard_munch
03.07.2024, 13:43
Записывайте задание не в 0x2000 а в 0x3000
А это точно должно работать?
Сохранение частоты не актуально, но базовые настройки есть желание сделать и сохранить прямо с ПЛК, не ковыряясь по панели ПЧВ
Вероятно будет делаться один раз на новом ПЧВ.
В частности, время разгона (F01.22). Читаю и пишу в 0x200E/0x300E
Не сохраняет после перезагрузки ПЧВ при записи в любой из этих регистров.
А должно ли сохранять?
Я вообще не вижу чтобы где-то было написано про энергонезависимые регистры ПЧВ1 в его документации
edvard_munch
03.07.2024, 13:58
Но пока писал, я вспомнил что слышал что есть серия контроллеров, якобы с такой же начинкой как новые ПЧВ1 Овен, посмотрел документация на них. И о чудо, там есть упоминание EEPROM. И вот по этой инструкции получилось записать и сохранить данные в памяти ПЧ.
В частности время разгона пишу в 0x1116 - сохраняется. Если писать в 0x0116, то не сохраняет, как по инструкции с картинки ниже.
77021
Записывайте задание не в 0x2000 а в 0x3000
Подскажите пожалуйста, чем отличаются эти регистры?
3000 пишет в энергонезависимую память?
Интересуют именно регистры которые подают управляющие команды 2001/3001.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot