Вход

Просмотр полной версии : Психрометрический способ измерения влаги



Сема
11.06.2024, 16:30
Добрый день, коллеги.

Нужно мерить влажность сухим и мокрым термометром, есть какой-нибудь готовый макрос в Овен логике?

kondor3000
11.06.2024, 17:16
Добрый день, коллеги.

Нужно мерить влажность сухим и мокрым термометром, есть какой-нибудь готовый макрос в Овен логике?

Макрос кто-то выкладывал на форуме

Сема
13.06.2024, 08:41
Этомк макросу можно довериться? В камере варки как он себя ведёт у кого можно узнать об этом?

Сергей0308
13.06.2024, 09:20
Этомк макросу можно довериться? В камере варки как он себя ведёт у кого можно узнать об этом?

Насколько знаю, сам метод измерения(что Вы хотите) не отличается высокой точностью, в смысле, если нужна высокая точность нужен специальный датчик, у Овена есть подобные:

https://owen.ru/catalog/datchiki_vlazhnosti_i_temperaturi_vozduha

Сема
13.06.2024, 09:35
На варочную камеру нельзя такие ставить, убиваются быстро.

Сергей0308
13.06.2024, 09:57
На варочную камеру нельзя такие ставить, убиваются быстро.

Раньше, что там стояло?

Рогов Алексей
13.06.2024, 10:56
Добрый день!
Прошу проверить!76548

Рогов Алексей
13.06.2024, 10:57
Адитек спецконтроллеры - колбасное промизводство?

kondor3000
13.06.2024, 14:54
Добрый день!
Прошу проверить!76548

Судя по психрометрической таблице относительной влажности воздуха, все выложенные макросы сильно врут 76556

Сергей0308
13.06.2024, 15:07
Судя по психрометрической таблице относительной влажности воздуха, все выложенные макросы сильно врут 76556

Насколько смог понять, ваша таблица товарищу не подходит, в смысле, у него температура выше 30°С.

Рогов Алексей
13.06.2024, 15:30
Насчёт вранья макросов и функций: вопрос в корректировке относительно уровня моря и атмосферного давления, и тд. Коллега не указал, где это установлено, если в универсальной варочной печи на мясокомбинате, то так называемый фитиль - "тряпочка" мокрого датчика будет загрязнён моментально, поэтому враньё в два - четыре процента вполне допустимо.
Психрометр, я так понимаю, в принципе не точный метод. Температура в колбасной печи до 80 градусов и влажность от 25 до 99% набирается, в этом диапазоне функция ведёт себя вполне сносно.