PDA

Просмотр полной версии : Датчик ВБ2.18М.75.8.8.2.К минимальный ток



KRUPSKIY
09.06.2024, 14:49
Не могу найти какой минимальный ток. Указан максимальный 250 ма и ток потребления 3 ма. Интересует, при нагрузке 5 ма будет работать?

Сергей0308
09.06.2024, 15:25
Не могу найти какой минимальный ток. Указан максимальный 250 ма и ток потребления 3 ма. Интересует, при нагрузке 5 ма будет работать?

Мне вообще интересно, где Вы такой датчик нашли?

76405

https://owen.ru/product/ps2/modifications

И, для ПР нужен датчик с выходным транзистором структуры P-N-P, если входа ПР на 24В.

KRUPSKIY
09.06.2024, 15:56
Да, это устаревшая маркировка, просто он так у нас числится. Дело не в этом. А у по входы на 220.

KRUPSKIY
09.06.2024, 15:57
Опечатка. Не по а ПР200

Сергей0308
09.06.2024, 16:18
Насколько понимаю, Вас попросили доделать шкаф, что преведущий исполнитель не доделал, тогда Вы должны подойти ответственно и сделать всё по-человечьи, в смысле, датчики приобрести на =24В с выходным транзистором структуры P-N-P, чтобы током не ударило в процессе эксплуатации, настройки, ремонта!
Я на преведущем месте работы все кнопки, индикаторные лампы и электромагнитные катушки на дискретных клапанах переводил на =24 вольта, во первых это намного безопаснее 220В, во вторых при попадании воды всё замыкало и выходило из строя, при напряжении питания =24В такого не происходило! Короче, надеюсь смысл понятен, делайте хорошо, в смысле, надёжно и безопасно, тогда Вас и в следующий раз могут пригласить!
ПР200 имеются и с входами на =24В при питании всего устройства 220В, но я бы предпочёл и ПР200 с питанием =24В!

KRUPSKIY
09.06.2024, 16:43
Это все правильно. Но шкаф уже на объекте. За 400 км. Потому и волнуюсь. Там я уже ничего докупить не смогу. Если я параллельно входу добавлю резистор 43 ком, будет работать?

Сергей0308
09.06.2024, 17:03
Это все правильно. Но шкаф уже на объекте. За 400 км. Потому и волнуюсь. Там я уже ничего докупить не смогу. Если я параллельно входу добавлю резистор 43 ком, будет работать?

Так купите там, где можно купить, я же не говорю Вам, чтобы Вы купили там, где нельзя купить, я бы ещё сетевой фильтр посоветовал докупить, мало ли что:
https://owen.ru/product/bsf
И, чуть не забыл самое главное, а программу Вы уже нарисовали или на месте будете художествами заниматься?
И, мне не очень понятно как Вы датчики выбираете, Вы знаете необходимое расстояние срабатывания датчика?
И, необходимую частоту срабатывания датчика, я например ранее ставил индуктивные датчики для подсчёта оборотов вращения, это как минимум 50 импульсов в секунду(50 Гц) при 3000 об/мин и одном флажке на валу, в смысле, для таких целей датчики с переменным напряжением питания не подойдут!

KRUPSKIY
09.06.2024, 20:25
Программа готова, только залить. Расстояние срабатывания по паспорту 8 мм. У нас 4. Частота всего 20 имп в мин.

KRUPSKIY
09.06.2024, 20:29
А докупать что либо уже поздно, ночью выезжаем на объект, если только подскажете, что ещё может понадобиться, может есть по наличию.

Сергей0308
09.06.2024, 21:22
Я бы, как минимум ПР200 и пару датчиков про запас взял(не знаю, на каких вы остановили свой выбор), в смысле, если ничего не спалите при ПН, зальёте проект в ПР и оставите в ЗИП, это намного дешевле, чем 400 км ехать(в одну сторону), надеюсь хоть не на собачьих упряжках?!
Там сами прикиньте, что может понадобиться, например модуль расширения по внутренней шине(если имеются), короче, вам видней, я спецификацию оборудования не видел!

KRUPSKIY
09.06.2024, 22:01
Датчик в запас есть, а ПРа нет. Да и вряд ли его спалю, просто перезалью. Меня волнует именно подключение датчика. Никогда таких не использовал. Все таки резистор на 43 ком пойдет? Получается 5 ма ток.

Сергей0308
09.06.2024, 22:20
Датчик в запас есть, а ПРа нет. Да и вряд ли его спалю, просто перезалью. Меня волнует именно подключение датчика. Никогда таких не использовал. Все таки резистор на 43 ком пойдет? Получается 5 ма ток.

Так я даже не представляю какой Вы датчик выбрали, в смысле, не нашёл такую модификацию на сайте. Если датчик трёхпроводный, боюсь проблем не должно быть, в смысле, у вас датчики на руках, что Вам сложно ток померить в закрытом состоянии выходного элемента?
С двухпроводными(раньше такие встречались), боюсь проблем не избежать, в смысле, без костылей не обойтись!
Изначально делать с костылями - это несерьёзно, в смысле, боюсь, никто не поймёт!

KRUPSKIY
09.06.2024, 23:13
Новая маркировка PS2-18M75-8N84-K

Сергей0308
09.06.2024, 23:23
Новая маркировка PS2-18M75-8N84-K

Я же написал, двухпроводные не стал бы советовать, мне кажется, это несерьёзно!

KRUPSKIY
09.06.2024, 23:51
Да ведь поздно что-то менять. Потому и прошу совета именно по этой конфигурации

Сергей0308
10.06.2024, 01:10
Да ведь поздно что-то менять. Потому и прошу совета именно по этой конфигурации

Тогда промежуточные реле на каждый датчик поставить и помощнее, в смысле, чтобы хорошо выключалось, это конечно потребует много свободного места в шкафу, чего трудно представить и выйдет дороже и хуже, другого варианта не вижу с вашими двухпроводными датчиками, Вы, я так понимаю, ищете самый дорогой вариант?!

KRUPSKIY
10.06.2024, 22:17
Проверил сегодня. Без резистора еле срабатывает, светодиод светится очень слабо. С резистором 43 к полет ок.