PDA

Просмотр полной версии : ПЛК 210 Изменение уставки таймера TON



Flashx
08.06.2024, 23:45
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Нужно чтобы в таймере ton можно было менять переменную уставки. Я ее собираю в другом месте и она получается типа REAl а в таймер нужен тип TIME. Как конвертировать или через что REAL в TIME? Скрин для примера.

Евгений Кислов
09.06.2024, 07:23
Добрый день.
В предположении, что целая часть в REAL означает минуты, а дробная - секунды:

76402 76403

1exan
09.06.2024, 08:17
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Нужно чтобы в таймере ton можно было менять переменную уставки. Я ее собираю в другом месте и она получается типа REAl а в таймер нужен тип TIME. Как конвертировать или через что REAL в TIME? Скрин для примера.

А если это в секундах, то просто умножайте на 1000 и потом пропускайте через блок "TO_TME"

west
09.06.2024, 13:27
"TO_TIME"
ну чтобы было понятнее.