Доброго дня, хотели перейти с ПЛК200 на ПЛК210-1х, подскажите как наиболее правильно перенести написанный код(приложение) на новый логический контроллер. И еще интересует вопрос резервирования устройств на случай выхода из строя ПЛК, как правильно поступить - иметь в запасе еще одно однотипное ПЛК либо есть возможность их "зеркалить"

Евгений Кислов
29.05.2024, 06:25
Добрый день.

1. Установите пакет таргет-файлов 3.5.17.32:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/03_Targets/OwenTargets-3.5.17.32.package

2. Обновите таргет-файл в проекте до версии 3.5.17.32 (ПКМ на узел Device - Обновить устройство).

3. Выберите нужную модификацию ПЛК в проекте (ПКМ на узел PLC210_1x - Обновить устройство).

4. В узлах LeftSide и RightSide задайте нужные настройки и привяжите переменные к нужным каналам.

76094


иметь в запасе еще одно однотипное ПЛК

Хороший вариант. См. также видео про снятие и развертывание резервной копии:
https://youtu.be/9SWzw6XEXiE?si=1zMfPk3eeZby4mmf


либо есть возможность их "зеркалить"

Наши ПЛК с CODESYS не поддерживают резервирование, если речь об этом.