Просмотр полной версии : Не корректно считываются температуры из ТРМ1033



Виктор74
28.05.2024, 20:41
Здравствуйте. Нужно считывать данные из ТРМ1033 - в частности температуры и уставки. ТРМ slave, ПЛК160М - мастер. Сеть RS485, протокол Modbus RTU. В конфигураторе температуры и уставки отображаются адекватно, в алгоритме ПЛК - какие то дикие значения. Константы (уставки) не читаются вообще. Типы данных в алгоритме и в регистрах ТРМ совпадают (Real). В чем причина?

Cs-Cs
28.05.2024, 21:30
В чем причина? Возможно, в порядке байт.
Попробуй поменять режим параметра "Byte Sequence" из "Trace_mode" в "Native".

Виктор74
30.05.2024, 18:28
Да, помогло. Спасибо.