Достался сабж после замены оборудования. Хотели выкинуть, я выпросил себе поиграться (поучиться).
Проект, и организация, его писавшая, утрачены давно.
Имею опыт работы с ардуиной и узкоспециализированными подземными контроллерами.
Начал с видео плейлиста овена на ютубе (https://youtu.be/eSTmoNeLa7A?list=PL2EcVEe6E9SB4F3WVm-MptpHA5ep0nrq5).
Проблема, не могу подключиться из Codesys к контроллеру по ethernet. Пробовал оба протокола из тех, что там предлагаются. При помощи plc_io девайс видится и отвечает. Как-то можно сделать его пустым без того ПО, что в него сейчас прописано? Или я что-то не так делаю?

kondor3000
17.05.2024, 07:56
Достался сабж после замены оборудования. Хотели выкинуть, я выпросил себе поиграться (поучиться).
Проект, и организация, его писавшая, утрачены давно.
Имею опыт работы с ардуиной и узкоспециализированными подземными контроллерами.
Начал с видео плейлиста овена на ютубе (https://youtu.be/eSTmoNeLa7A?list=PL2EcVEe6E9SB4F3WVm-MptpHA5ep0nrq5).
Проблема, не могу подключиться из Codesys к контроллеру по ethernet. Пробовал оба протокола из тех, что там предлагаются. При помощи plc_io девайс видится и отвечает. Как-то можно сделать его пустым без того ПО, что в него сейчас прописано? Или я что-то не так делаю?

Подключитесь по RS232 Debag ( кабель КС-1), надо подключиться к ПЛК, зайти в ПЛК браузер и посмотреть IP контроллера. https://owen.ru/product/plk100_150_154/accessories
Вероятно его изменили, поэтому и не можете подключиться по ethernet.

Стереть старый проект вы сможете после подключения, залив новый пустой проект или ваш новый проект (создав загрузочный проект). Проект всегда надо проверять компиляцией, чтобы не было ошибок или ещё лучше проверить работу в эмуляции.

In_Da_Cher_A
17.05.2024, 07:59
без того ПО, что в него сейчас прописано? то, что внутри, никакого отношения к IP адресу не имеет

Как-то можно сделать его пустымкнопочку Старт Стоп и дырочку на морде видишь?
читаем https://owen.ru/downloads/re_plk154.pdf

Dennis_OFF
17.05.2024, 09:40
Подключитесь по RS232 Debag ( кабель КС-1), надо подключиться к ПЛК, зайти в ПЛК браузер и посмотреть IP контроллера. https://owen.ru/product/plk100_150_154/accessories
Вероятно его изменили, поэтому и не можете подключиться по ethernet.

Стереть старый проект вы сможете после подключения, залив новый пустой проект или ваш новый проект (создав загрузочный проект). Проект всегда надо проверять компиляцией, чтобы не было ошибок или ещё лучше проверить работу в эмуляции.
Его IP видно через plc_io.exe /TCP10.0.6.10 /info Я писал выше. и Файловую систему по /dir видно.


За кнопки старт-ресет спасибо, завтра на работе попробую.

Sergey666
17.05.2024, 09:57
Проблема, не могу подключиться из Codesys к контроллеру по ethernet. Пробовал оба протокола из тех, что там предлагаются. При помощи plc_io девайс видится и отвечает.
Контроллер пингуется?


Как-то можно сделать его пустым без того ПО, что в него сейчас прописано?
При помощи утилиты plc_io вроде как можно удалять файлы из ПЛК, удаляем файлы DEFAULT и все.


Или я что-то не так делаю?
Да х.з, человек способен на очень многое на самом деле:cool:

In_Da_Cher_A
17.05.2024, 10:49
удаляем файлы DEFAULT и всеа смысл? Дефолт ему не мешает никак. Ему надо сделать новый проект с текстом а=в и с ним коннектиться

Его IP видноа ты напрямую втыкаешься?
я только что недавно так страдал с двумя древними 160, смог соединиться только когда собрал сетку через тупой неуправляемы свитч

Dennis_OFF
17.05.2024, 10:51
Контроллер пингуется?

пингуется.


При помощи утилиты plc_io вроде как можно удалять файлы из ПЛК, удаляем файлы DEFAULT и все.

Скопировал все. Удалять очканул, чтобы кирпич не получить.


Завтра попробую с кнопочками поиграться, отпишусь.

Еще вопрос, на сайте есть какой-то дефолтный проект, открыв который в CodeSys можно залить в контроллер? У меня опыта ноль. Пытался все делать по видео из первого моего сообщения.

In_Da_Cher_A
17.05.2024, 11:09
поставь таргет 154
создать проект
выбери таргет
ок
сделать PLC PRG язык cfc
ок
переменная а
переменна в
а соедини с в
компилировать

In_Da_Cher_A
17.05.2024, 11:11
в Ресурсах в конфигурации ПЛК проверь что плк 154
что таргет 154

Sergey666
17.05.2024, 11:24
в Ресурсах в конфигурации ПЛК проверь что плк 154
что таргет 154

Это сложно, очень много букав, ннада видос снять и выложить...

Dennis_OFF
18.05.2024, 05:48
Делаю так
Создаю новый проект
75842

75838

Конфигурация ПЛК в ресурсах такая:
75843

Параметры связи
75840

После подключиться имею такое окно:
75841

Вроде все по мурзилке, а не работает.
Кнопки старт/ресет жмал, не помогает.

Не может быть из-за того, что при создании проекта выбираю PLC154 U-L, а в ресурсах проставляется PCL154 U без L? Если да, то как там поменять?

Lam-Ka
18.05.2024, 08:14
Делаю так



После подключиться имею такое окно:
75841



Не может быть из-за того, что при создании проекта выбираю PLC154 U-L, а в ресурсах проставляется PCL154 U без L? Если да, то как там поменять? Ну, как бы сам текст ошибки намекает... Таргет-файл нужно установить соответствующий, и при создании проекта выбрать тип "целевой платформы", соответствующий вашему контроллеру.

kondor3000
18.05.2024, 09:04
Делаю так

Не может быть из-за того, что при создании проекта выбираю PLC154 U-L, а в ресурсах проставляется PCL154 U без L? Если да, то как там поменять?

У вас всё правильно, а вот таргет PLC154 U-L вы либо не поставили, либо не выбрали, либо у вас не PLC154 U-L.
Иногда подключается не с первого раза, пробуйте несколько раз.
После нажатия кнопки Сброс ( или после перезагрузки по питанию), подождите немного, пока ПЛК пикнет, потом подключайтесь.

У меня PLC154 U-М, а в программе тоже написано PLC154U, скрин 75844
Разница у них, только в количестве переменных, которые можно добавить в конфигурации, для PLC154 U-L можно добавить около 96 штук.

Dennis_OFF
18.05.2024, 10:10
У меня тоже самое
75845

но не хочет. Да, сегодня вскрыл его и выяснил, что батарейка совсем ноль. Это не может влиять?
Таргет скачивал с сайте овена, я же ведь могу выбрать контроллер при создании проекта, значит таргет установлен.
по поводу контроллера - вот
75846

Николай Суриков
18.05.2024, 10:22
Написано же И.
Пробуйте таргет для ПЛК154.I.L ;)

kondor3000
18.05.2024, 10:25
но не хочет. Да, сегодня вскрыл его и выяснил, что батарейка совсем ноль. Это не может влиять?
Таргет скачивал с сайте овена, я же ведь могу выбрать контроллер при создании проекта, значит таргет установлен.
по поводу контроллера - вот
75846

У вас таргет ПЛК154.I.L должен быть, у вас русская И , а у меня русская У

Когда купил б/у ПЛК, сразу поменял аккумулятор, некоторые пишут, что и без него работать должен, но думаю лучше поменять, иначе запоминать переменные не будет.
Ставил с али размеры 25х25 или 27х28, 25х30, 3.7 вольт, 150-450 мА, на время можно впаять и круглый типа 18650, только на длинных проводках, иначе не влезет,
3.7 вольт, 150-450 мА
https://aliexpress.ru/item/4000908332181.html?spm=a2g2w.account_main.rcmdprod .2.3b244aa6YKkkLE&mixer_rcmd_bucket_id=aerabtestalgoRecommendAbV26_c ontrolRu2&ru_algo_pv_id=4733bc-46bc9e-bd850d-9725ba-1716015600&scenario=aerUserViewedItemsRcmd&sku_id=10000010493680109&traffic_source=recommendation&type_rcmd=core

Lam-Ka
18.05.2024, 10:45
Разница у них, только в количестве переменных, которые можно добавить в конфигурации, для PLC154 U-L можно добавить около 96 штук.
96- это в теории. Не забывайте- что контроллер уже использует часть пространства ввода/выводы (а ограничение идет именно на это пространство).

Dennis_OFF
18.05.2024, 10:54
kondor3000 и всем спасибо!
Выбрал таргетом 154 I L и все заработало.
Странно, почему завод маркирует первый символ на русском языке, а второй на латинице.

In_Da_Cher_A