Просмотр полной версии : Хранение записанного значения
Asgardian
16.05.2024, 10:17
Доброго дня! Стоит задача изменения уставок (температура, влажность, давление) и их передачи в контроллер. Как правильно реализовать данную задачу, чтобы при перезапуске проекта (в случае непредвиденных обстоятельств) записанные значения хранились в памяти?
Доброго дня! Стоит задача изменения уставок (температура, влажность, давление) и их передачи в контроллер. Как правильно реализовать данную задачу, чтобы при перезапуске проекта (в случае непредвиденных обстоятельств) записанные значения хранились в памяти?
Храните их в энергонезависимой памяти контроллера
Asgardian
16.05.2024, 10:48
Если переключить режим управления (с контроллера/со скады) значения в контроллере зануляются, так как скада была перезапущена
Если переключить режим управления (с контроллера/со скады) значения в контроллере зануляются, так как скада была перезапущена
Перезапуск скады в любом случае не должен приводить к смене значений в контроллере
Asgardian
16.05.2024, 11:42
Дело в том, что я работал с 3-ей версией
Возможно, в 4-ой в этом плане есть различия
pavel.migdalev
16.05.2024, 14:28
У меня MS4D => АРМ, поэтому сохраняю значения так, например: внутри Объекта создаю Параметр и в его свойствах (справа) ставлю Сохранять = Да.