PDA

Просмотр полной версии : Подключение ПВТ110 4А к МВ110 8А



Лосев Олег
16.05.2024, 09:30
Не могу понять почему так мало информации по этим датчикам ( про ТРМки все завалено в изернете)
Я решил попробовать поработать с ними, выписал две штуки с выходами 4-20мА и вот уже два вечера бьюсь с ними.
В кодесис при подключении есть связь и я вижу показания но они неверны.
Никак не могу понять что он мне показывает мА или температуру и влажность. Играю с подбором резисторов.
шунтирующий стоит 49Ом как и положено для МВ110 а ограничивающий подбираю методом научного тыка. Но показания все равно неверные. В конфигураторе МВ110 все выхода настроены по умолчанию.

kondor3000
16.05.2024, 09:38
Не могу понять почему так мало информации по этим датчикам ( про ТРМки все завалено в изернете)
Я решил попробовать поработать с ними, выписал две штуки с выходами 4-20мА и вот уже два вечера бьюсь с ними.
В кодесис при подключении есть связь и я вижу показания но они неверны.
Никак не могу понять что он мне показывает мА или температуру и влажность. Играю с подбором резисторов.
шунтирующий стоит 49Ом как и положено для МВ110 а ограничивающий подбираю методом научного тыка. Но показания все равно неверные. В конфигураторе МВ110 все выхода настроены по умолчанию.

Входы МВ110-8А нужно настроить на пределы датчика, смотрите по паспорту датчика, его пределы для 4 и для 20 мА.
Подбор резисторов не нужен, на столе только 50 Ом на входе модуля,
Последовательно ставится доп. резистор не более 500 Ом, он на показания не влияет, а нужен для защиты от КЗ в линии или датчике.

Лосев Олег
16.05.2024, 09:47
То есть мне в конфигураторе Овен ( где верхнее и нижнее значение входа МВ110) ставить те же цифры что и в паспорте ПВТ110

kondor3000
16.05.2024, 09:48
То есть мне в конфигураторе Овен ( где верхнее и нижнее значение входа МВ110) ставить те же цифры что и в паспорте ПВТ110

Да, тогда температура будет в градусах, а влажность в процентах

Лосев Олег
16.05.2024, 09:52
Меня вот эта таблица смущает.
Постоянно работаю с датчиками давления овен к ним уже привык а тут вон как.75796

Лосев Олег
16.05.2024, 09:57
Единственное что нашел в паспорте прибора ПВТ11075798
Так и ставить в мА , а потом по формуле ( которая выше) рассчитывать температуру и влажность

kondor3000
16.05.2024, 09:59
Меня вот эта таблица смущает.
Постоянно работаю с датчиками давления овен к ним уже привык а тут вон как.75796

По таблице, вы можете сами пересчитать ток в температуру и влажность, не меняя пределы в Модуле.
Если в модуле 4-20 по умолчанию, то вы измеряете ток и сами пересчитываете. Сделать можно и так и так.

Если посчитать по формуле, то пределы влажности от 0 до 100 %, температуры от -40 до +80 градусов

Лосев Олег
16.05.2024, 10:18
Спасибо огромное.
Брал китайские датчики но даже у них логика работы по проще.
С Овном не соскучишься.:D