PDA

Просмотр полной версии : Проблемка в связке МУ210-402, СПК110



nikontech
12.05.2024, 19:26
Доброго дня коллеги может уже кто сталкивался подскажите куда копать. После обновления МУ210-402 до версии g1.2.0 и пакета до версии 3.5.11.11 постоянно сыплется "ILLEGAL_DATA_ADDRESS"

Версия CodeSys 3.5.17, Таргет 3.5.16.30

Заранее всем благодарен.

Евгений Кислов
13.05.2024, 06:08
Добрый день.
Данная ошибка исправлена в прошивке модуля g.1.2.1.
https://owen.ru/documentation/1916

nikontech
13.05.2024, 22:27
Добрый день.
Данная ошибка исправлена в прошивке модуля g.1.2.1.
https://owen.ru/documentation/1916

Как то я пропустил что уже вышло следующие обновление. Огромное человеческое спасибо !!!

Дополню.

1. По воздуху не обновилось
2. по USB через конфигуратор тоже
3. через сервисное ПО не находит модуль.
4. но если в сервисном нажать далее "не возможно связаться по протоколу "ОВЕН"" то прошивается.
в общем все получилось.